谁有用九针串口接成rs485的接法和示意图

 我来答
匿名用户
推荐于2017-11-25
展开全部
九针串口 是 RS232 信号 还是什么?

如果 不是 RS485 信号,一定要转换 才行的

相同 的 信号 才能 连接在一起
不同的 信号 就需要转换

请看 武汉鸿伟光电
E485A RS232/RS485无源转换器
E485B RS232/RS485有源隔离转换器

有 连接示意图 的
szhaiwangxing
2012-12-06 · TA获得超过2334个赞
知道小有建树答主
回答量:712
采纳率:100%
帮助的人:573万
展开全部
需要转换器做相应的转换 
 RS-232接口由于采用单端非差分电路,只能支持点对点数据通信,由于其线路共用接地线,导致其通信距离短,一般只用于计算机与设备的短距通信,而RS-485由于采用差分平衡电路,传输距离可以达到1200米(如通过485中继器延长通信距离,通信距离可以成倍的增加),并支持多点通信,被大规模的应用于工业数据通信(一般计算机都没有RS-485接口,只有标配RS-232接口,如需利用计算机控制RS-485总线网络,则需要深圳市鼎信鸿达科技有限公司485转换器将其做相应转换)。
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上帝右脚尖
2019-09-27 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:19万
展开全部

就这么接

RS485布线时候的问题:
RS485在现场施工布线的问题非常多,不一定是干扰。你先排查这些工程中常遇到的吧:
1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。

2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。

3,附近有干扰源。例如变频器。

4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。

5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。

6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。

7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。

总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。

祝顺利!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
toni_auto
2018-12-06 · TA获得超过902个赞
知道小有建树答主
回答量:184
采纳率:0%
帮助的人:86.6万
展开全部

我自己用的M218/M241连接睿易系列HMI,

PLC自带D0、D1、shield、com,而HMI带一个485的九针口。

接口:

D0接2和7  ,  D1接1和3  ,SHEILD接5  ,4与8短接,6与9短接。

即可通讯!实测有效!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式