小白一个想做个变频器柜面板上不用接按钮只要接电源启动和蜂鸣报警三个指示灯就行请问线都接在哪里
展开全部
你的柜子里有继电控制电路吧,如果有电源灯接变频器上方的接触器常开点
启动灯接变频器的RUN输出端子上(注意接法,因为有的变频器这个触点是晶体管输出型的)
蜂鸣器接在变频器的故障报警输出端子上,比如三菱的30A,30B,30C.
最后最好在柜门上把变频器的操作面板嵌上。
启动灯接变频器的RUN输出端子上(注意接法,因为有的变频器这个触点是晶体管输出型的)
蜂鸣器接在变频器的故障报警输出端子上,比如三菱的30A,30B,30C.
最后最好在柜门上把变频器的操作面板嵌上。
更多追问追答
追问
我做的比较简单电源进来到空开,空开到变频器的R、S、T ,从 U、V、W出来到交流接触器,接触器下接个倒顺开关用来切换主要和备用的两个45KW电机 这样的话三个灯的线要怎么接
追答
这种接法很不安全,空开送电时很容易出事故,因为变频器上电后有个给电容充电的瞬间大电流。
展开全部
空开送电自行运转很容易出事故,频繁送电容易损坏变频器,带电切换负载很容易损坏变频器,,这么控制停车是不是要断开空开才可以实现,变频器不推荐这么控制,他不是变压器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
十极,但会一直亮
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?