电缆试验的交流耐压试验

 我来答
刻苦又犀利的小牛1701
2016-06-02 · TA获得超过268个赞
知道答主
回答量:143
采纳率:97%
帮助的人:56.9万
展开全部

图1.3为交流耐压试验的原理图。该试验通过检测在交流高压下试品的绝缘性能发现其中存在的缺陷和问题。国家规定如果被试电缆能够承受工频试验电压一分钟而不发生击穿以及绝缘闪络或者其他异常问题,则可以判断该电缆绝缘良好。图中R1的作用是限制被试电缆放电时变压器的短路电流,使之低于允许值,并且高压绕组的电压梯度需低于危险值;R2的作用是限制球隙放电的电流大小;调压变压器的作用是对试验电压的幅值大小以及电压上升和下降的速度等进行调节;试验变压器的选择方面可以使用单台或者串级的试验变压器,具体依照试验具体情况而定。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
誓言送粉096
2022-03-15 · TA获得超过203个赞
知道答主
回答量:167
采纳率:100%
帮助的人:43.3万
展开全部
  在进行电缆交流耐压试验时,为保证试验工作的安全顺利进行,在试验操作的某些要点是需要我们加以注意的:

  试验前,应了解被试电缆的试验电压,同时了解被试电缆的其他试验项目及以前的试验结果。若发现被试电缆有缺陷及异常,应在消除后再进行交流耐压试验。根据电缆的电容量及试验电压估算试验电流大小,判断试验变压器容量是否足够,并考虑过流保护的整定值(一般应整定为被试电缆电容电流的1.3~1.5倍)。

  试验现场应围好遮栏或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。被试品应断开与其他设备的连线,并保持足够的安全距离,距离不够时应考虑加设绝缘挡板或采取其他防护措施。

  试验前,被试电缆表面应擦拭干净。

  接好试验接线后,应由有经验的人员检查,确认无误后方可准备升压。

  调整变频串联谐振耐压试验装置保护球隙,使其放电电压为试验的110%~120%,连续试验三次,应无明显差别,并检查过流保护动作的可靠性。

  加压前,首先要检查调压器是否在零位。调压器在零位方可升压,升压时应相互提醒注意安全。

  变频串联谐振耐压试验装置升压过程中不仅要监视电压表的变化,还应监视电流表的变化,以及被试品电流的变化。升压时,要匀速升压,不能太快。升至规定试验电压时,开始计算时间,时间到后,缓慢均匀降下电压。不允许不降压就先跳开电源开关。因不降压即跳电源开关相当于给被试品做了一次操作波试验,极可能损坏设备绝缘。

  试验中若发现显示电压波动大或被试电缆有异常声响、冒烟、冒火等,应立即降下电压,拉开电源,在高压侧挂上接地线后,再查明原因。

  交流耐压试验前后均应测量被试电缆的绝缘电阻,有条件时,还要进行局部放电测试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起