急急急无梁板集中线荷载如何计算?

工程地下室车库,板厚450mm,跨度8.1m是无梁板,如何进行集中线荷载?现在甲方非说集中线荷载大于每米十五千牛顿的模板支撑系统工程要进行论证,这样工程要耽误半个多月郁闷... 工程地下室车库,板厚450mm,跨度8.1m是无梁板,如何进行集中线荷载?现在甲方非说集中线荷载大于每米十五千牛顿的模板支撑系统工程要进行论证,这样工程要耽误半个多月郁闷有谁会算帮忙给算下谢谢急用 展开
 我来答
神级人氏
高粉答主

2015-11-11 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:8376
采纳率:95%
帮助的人:905万
展开全部
  现浇支架要计算线荷载,及在1米宽度内,支架在长度方向(跨度方向)所承受的平均均布荷载q。这里应当是:q=0.45×1×2.5×1.05=1.18吨/米(钢筋混凝土比重按每立方米2.5吨计算;1.05是混凝土不均匀系数)。
这里的q是纯钢筋混凝土的线荷载,还要加模板自重、施工人员、设备荷载等都要分摊到上面,之后还要乘以一个大于1的系数(振动系数,一般按1.3计)。
  【线荷载】力学的一种概念
  【英文词条名】knife edge load
  【含义】针对承重计算中,荷载分为点荷载、线荷载、和面荷载。
  分布在较大范围内,不能看做集中力的荷载叫分布荷载。若分布荷载可以简化为沿物体中心线分布的平行力,则称此力系为平面分布线荷载,简称线荷载。
  1.合力大小为荷载所占区域的面积
  2.方向与荷载方向相同
  3.作用线通过荷载图和形心。
初心永驻WC
2012-12-07 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7094
采纳率:76%
帮助的人:1984万
展开全部
纠正一点,既然是计算线荷载,就没有“集中”二字。
现浇支架当然要计算线荷载,及在1米宽度内,支架在长度方向(跨度方向)所承受的平均均布荷载q。你这里应当是:q=0.45×1×2.5×1.05=1.18吨/米(钢筋混凝土比重按每立方米2.5吨计算;1.05是混凝土不均匀系数)。
当然,这里的q是纯钢筋混凝土的线荷载,还要加模板自重、施工人员、设备荷载等都要分摊到上面,之后还要乘以一个大于1的系数(振动系数,一般按1.3计)。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起