红外周界报警系统可以正常布防,防区有故障也显示,但是测试的时候主机不报警,用的霍尼韦尔主机120系统

线路测试没有短路现象,主机也换了新的重新编程,但是没有作用放到机柜还和老主机出现一样的问题,但是把主机拿出配电室接在前端总线中段后报警就能恢复正常(10#到机柜的总线测试... 线路测试没有短路现象,主机也换了新的重新编程,但是没有作用放到机柜还和老主机出现一样的问题,但是把主机拿出配电室接在前端总线中段后报警就能恢复正常(10#到机柜的总线测试无短路,电阻正常)。在机柜测试的时候总线与机柜的电压为75V,模块接总线后的对地电压为40V左右。前期怀疑是总线太长,但是加4297也没有作用。报警主机用的是霍尼韦尔的。 展开
 我来答
百度网友fb66fe6f1
2012-12-10 · TA获得超过267个赞
知道小有建树答主
回答量:231
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
总线的电拍蔽者压是袭薯多少?应该是8.5-11.6之间跳动,如果不是,还是总线的问题。我们推荐使用rvvs2*1.5的线并兄,不要屏蔽。另外是否有干扰?
秦川防雷
2023-06-12 广告
故障电弧探测器(英文:Fault Arc Detector,缩写:FAD)是一种用于检测电气线路中故障电弧的装置。故障电弧是指电气线路中的过电弧,通常是由于接触不良、过载或短路等原因引起的。故障电弧会导致电气线路过热、火灾等危险,因此需要检... 点击进入详情页
本回答由秦川防雷提供
Ruayser
2012-12-18 · TA获得超过768个赞
知道小有建树答主
回答量:395
采纳率:71%
帮助的人:168万
展开全部
Vista-120主机注意几点:
1、不能用屏蔽线,你是否用屏蔽线了。
2、主机总线不要超过1200米 RVVS 2*1.5线
3、4297接在末端,就是距离不够了再加4297,单路总线只能加1个。
4、总线电压直接测量应该在8~10V之间。
你说的故障现象有几点疑问你没做:
1、主机要恢复初厂值后再重新编程,有时间主机内部程序混乱也会出这个问题。
2、直接测总线电压是否为DC 8~10V之间圆圆,如果低于这个电压工作会不正常。
3、坚决不能屏蔽陪拦线,且你现场的距离为多远也没说清楚。
4、如果非屏蔽线的话加一个4297是能达到再延芦腔胡长1200米距离的。如果用的是屏蔽线就算是加4297也没用。
5、主机与防区模块是否均为正品Honeywell,有的为省钱用仿的会出现同样类似问题。
6、主机上总计挂了多少个防区模块,是单防区、双防区还是8防区,8防区模块是否单独供电?如果挂满单、双防区模块,总线电压供电不足也会出现类似的问题。
7、确定你前端探测器的输出信号正常。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wang_yingkai
2012-12-11
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:4.9万
展开全部
和我出现的一样问题,最后我们是模块主机都换了。结果就好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答