RN2-10型RN4-10型熔断器的熔断电流为0.1-0-0.5对吗?

 我来答
梦旭LYQ
2015-07-16 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:9186
采纳率:84%
帮助的人:1474万
展开全部
RN2型户内高压限流熔断器,用于电压互感器的短路保护,其断流容量为10002MVA。在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬时开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8A范围内。
RN4系列户内高压限流熔断器由底座和熔管二部分组成。熔管由瓷质外壳和二端导电铜帽组成.内装缠有熔体的有棱瓷管,内腔空间由石英砂填充,石英砂起熄弧作用。
型号 额定电压kV 最高工作电压kV 额定电流A 额度断流容量MVA 电阻
RN2-10 3 3.6 0.5 500 93±6 6 7.2 1000 10 12
RN2-20 15 17.5 200±10 20 24
RN2-35 35 40.5 315±14
RN4-20 20 24 0.35 4500 400±10
上海赢海洲
2024-09-05 广告
熔断器作为电路安全的关键组件,在我们上海赢海洲新能源科技有限公司的系统中扮演着不可或缺的角色。它能在电流异常升高至危险水平时迅速熔断,切断电路,有效防止设备损坏甚至火灾等安全事故。我们精选的170m规格熔断器,不仅符合国际安全标准,还具备快... 点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
迪安的电路
2012-12-07 · TA获得超过2903个赞
知道大有可为答主
回答量:1824
采纳率:50%
帮助的人:1075万
展开全部
RN2-10/0.5,RN2-6/0.5A高压熔断器用途:
RN2型户内高压限流熔断器,用于电压互感器的保护。其断流容量为1000MVA。在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬时开断,1分钟内熔断电流应在0.6-1.8A范围内。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郭卫国
2012-12-21 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5265万
展开全部
1、RN4-10型熔断器是户内用的一种熔断器,其是为电压互感器的保护而开发的,其额定电流只有一种,就是0.5A,不能用于其它设备的保护;
2、RW4-10型熔断器是户外用的一种熔断器,俗称“跌落保险”,是为配电线路或配电变压器的保护而开发的,其电流种类比较多,可从5A到100A,不能用于电压互感器的保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答