PLC用高速脉冲指令来实现12V直流电机的转速控制 30
PLC型号为西门子S7-200.具体功能如下:当I0.0按下一次时,直流电机以20%的额定转速运行。当I0.0按下两次时,直流电机以50%的额定转速运行。当I0.0按下三...
PLC 型号为 西门子S7-200.
具体功能如下:
当I0.0按下一次时,直流电机以20%的额定转速运行。
当I0.0按下两次时,直流电机以50%的额定转速运行。
当I0.0按下三次时,直流电机以100%的额定转速运行。
当I0.0按下四次时,直流电机停止运行。
如有step7程序,再追加分数。 希望大神能多多指点。 展开
具体功能如下:
当I0.0按下一次时,直流电机以20%的额定转速运行。
当I0.0按下两次时,直流电机以50%的额定转速运行。
当I0.0按下三次时,直流电机以100%的额定转速运行。
当I0.0按下四次时,直流电机停止运行。
如有step7程序,再追加分数。 希望大神能多多指点。 展开
5个回答
展开全部
你直接使用触摸屏修改电机的转速不是更加好吗?还有 你的是直流电机,不是步进电机也不是伺服电机,你怎么可以使用高速脉冲输出指令呢?
你使用按钮控制的加减速的话,那么程序就会复杂很多,要走很多弯路。
你使用按钮控制的加减速的话,那么程序就会复杂很多,要走很多弯路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我给你提供点思路,程序有点多我就不写了
1记数 做个递增的计数器 到5复位
2 高速脉冲信号PTO 程序
3写4个中断程序 初始化高速脉冲 频率
1记数 做个递增的计数器 到5复位
2 高速脉冲信号PTO 程序
3写4个中断程序 初始化高速脉冲 频率
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不好做啊,还不如买现成的驱动控制器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询