电工最快速计算电流口诀
功率估算电流口诀如下:
电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。
注意:此口诀仅适用于380/220V的三相四线系统。口诀中的功率以KW或者KVA为单位,估算电流以A为单位。
说明:
①这两句口诀中,电力是指电动机。在三相380V时,电动机每千瓦的电流约为2A。即将"千瓦数加一倍"(乘2)就是电流。
电热是指利用电阻加热的电阻炉等。三相380V的电热设备,每千瓦的电流为1.5A。即将"千瓦数加一半"(乘1.5),就是电流。
②在380/220V三相四线系统中,单相设备的电流每千瓦4.5 A。即将千瓦数乘4.5就是电流。
③在380/220伏三相四线系统中,单相380V用电设备的功率因数大多为1。因此口诀中"单相380,电流两安半"。
4KW电动机按"电力加倍",可算得电流为8A。
15KW水泵按"电力加倍",可算得电流为30A。
32KW的单相380V电阻炉,按"电流两安半"算得电流为80A。
21KVA单相380V的交流电焊机,按"电流两安半"算得电流为53A。
3KW加热器按"电热加半",可算得电流为4.5A。
导体载流量的计算口诀
1、用途:
各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
2、 口诀:
10下五,1 0 0上二。2 5,3 5,四三界。7 0,95,两倍半。穿管温度,八九折。裸线加一半,铜线升级算。
3、说明:
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是"用截面乘上一定的倍数",来表示。