空调制热 吹冷风
如果空调制热吹出来的为冷风,那可能是室外机整机停止工作引起的,主要有3种原因造成的:
1、空调室内机控制主板工作几分钟停止向室外机供电引起的,可能是室外机运行电流过大导致室内机主板继电器无法承受最大电流值引起的。
2、空调室外机压缩机过热保护了,室外机散热不凉或压缩机老化过高导致压缩机温度保护开关关闭引起的,这类问题最常见的解决方法就清洗室外机冷凝器或检查室外风扇转速来定的。
3、四通阀线圈断电,开空调还是制热说明是四通阀坏了。四通阀串气了。
如果是出的是自然风,不制冷,那就要检查外机,压缩机不工作造成。可以观察一下,“出热风”时外机风扇是否工作,这是关键。
如果风扇在转,就是压缩机过载保护了,很多用户在冬天请维修人员加过氟里昂以后,夏天出现描述一样的故障。那是冬天加F过多引起压缩机过载保护,放掉一部分F就可以正常工作,如果风扇不转那就要检查内机电脑板。
扩展资料:
制热刚开始内机是不出风的,需要预热到一定温度后(当室内机蒸发器预热温度25度左右时)才能吹热(温)风,这是空调防冷风作用,只需要等待一会儿就好了。
空调在冬天开制热的时候会有一个除霜的过程,除霜的时候内机风扇(外机风扇)停止工作,等除霜结束以后就会再次开启,自动恢复制热运转。
室温达到设定温度,压缩机停止工作,但室内机盘管温度还较高,未到防冷风标准,内机继续送风,此时的风是室温,会感觉比较冷。
室温未到设定温度,但空调开始化霜,压缩机继续工作,四通阀断电,这时室外制热,室内制冷,在刚开始化霜时室内机盘管还未降到防冷风标准,内机继续送风,此时的风在室温以下,会感觉很冷,但不用多久时间室内机会停转。
参考资料资料来源:西安美的空调维修服务官网-美的空调制冷几分钟后变热风三个原因
2020-03-17 · 欢迎来电咨询各种维修问题
空调制冷和制热之间的转换是靠室外机的四通阀来转换的,四通阀改变冷媒的流向使空调制冷和制热,空调在制热的时候主板给四通阀线圈供上220v交流电压靠四通阀线圈产生磁场是四通阀里的活塞换向空调就可以制热了,如果四通阀里的活塞卡死了就算是你打到制热模式也会吹出冷风的。
2.四通阀线圈故障
四通阀线圈短路或断路这种故障最多,如果四通阀显示烧了主板给四通阀线圈供上220v电四通阀线圈也不会产生磁场,所以四通阀里面活塞就不会动作,也改变不了冷媒的流向空调就不会制热。
3.主板故障
主板上有个给四通阀线圈供电的小继电器,因为电压高所以这个继电器非常容易坏,继电器坏了后就不会给四通阀线圈供电所以也不会制热。
4.系统压力低,正常制热压力在1.6-2.1MPa、如果低于这个标准,制热效果就会差,建议适量加氟
2、仔细看一下空调遥控器或者按钮是否是按了制热,会不会按错了,按错了调整过来即可。
3、如果使用空调15分钟以后还是吹出来温度不高或者还是冷风,可能是空调内部的制冷剂出现泄漏,需要找专业人员对空调进行加氟处理。
4、一般空调在开制热过程中会进行一个除霜的过程,而空调在除霜过程中内外机会自动停止工作,等除霜结束了会再次自动开启制热功能。
5、如果以上原因都不是的可能是CT线圈开路或者没有检测到负载,压缩机不允许运转或者室外机电脑板CT电流互感测电路坏了,需要更换外机的主板和外机EEPRO。