欧姆龙PLC运行灯不亮,电源指示灯亮是什么原因?
1、外部电源供电不稳定或电源端浪涌冲击,导致电压转换回路损坏,无法输出CPU工作电压3.3V。
2、由通讯串口引入的噪音干扰。静电等,导致CPU 回路MPU、ASIC 等芯片损坏,导致3.3V工作电源短路。
3、扩展模块损坏,扩展模块0V、+24V 短路,导致与PLC 连接时无24V工作电压。用户可以把PLC的设置改为运行状态,传送到PLC中。
扩展资料:
注意事项:
1、PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。
2而产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远, 当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,电缆线和地之间的电流就会流经整个电路,即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。
3、在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毁灭性的电流, 以至于破坏设备。
4、PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。