空开与漏电保护器的区别,字母符号是什么

 我来答
惠企百科
2022-12-11 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

1、断电原理不同。空开可以在超过自身的额定电流的情况下迅速断开。而漏电保护器是在负荷回路当中,潮湿、破损情况下导致回路漏电断开。

2、构造不同。空开的过流保护是双金属片,没有漏电保护功能。漏电保护器是一个电桥电路,当电桥到达一定量时即认为漏电。

断路器的文字符号统一为QF。

漏电断路器的符号如下图:

扩展资料:

漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路。

依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

参考资料来源:百度百科--漏电保护器

参考资料来源:百度百科--空气开关

Aliang旅途行者
2023-07-15 · 超过158用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:975
采纳率:0%
帮助的人:18.7万
展开全部
空开(空气开关)和漏电保护器是电气保护设备,它们的功能和应用场景有一定的区别。
1. 空开(空气开关):空开是一种用于保护电路和电气设备的开关装置。它主要用于过载保护和短路保护。当电路中发生过载或短路时,空开会迅速切断电路,以防止电气设备损坏和火灾等危险。空开通常由热继电器和电磁继电器组成,通过电流感知和热响应来进行保护。
2. 漏电保护器:漏电保护器是一种用于保护人身安全的电器装置。它主要用于检测电路中的漏电情况,即电流通过人体或其他非预期的路径流失。当漏电超过设定的阈值时,漏电保护器会迅速切断电路,以减少电流通过人体的风险,防止电击事故发生。漏电保护器通常采用不平衡电流变压器或电子元件进行漏电检测和保护。
字母符号的问题,空开通常用"MCCB"(Molded Case Circuit Breaker)表示,而漏电保护器通常用"RCD"(Residual Current Device)表示。这些是国际上常用的缩写和标准化表示。不同地区和国家可能会有不同的标识方法和符号约定,因此具体的字母符号可能会有所差异。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式