求助啊!!!台达PLC和丹佛斯变频器的MODBUS问题 5
我在台达的PLC中,打算读取丹佛斯变频器中16-17中的数据,但是读出来的数据我不知道在那里显示的,究竟是我读取的位置不对还是,不是D1050,和D1051中,谁知道啊,...
我在台达的PLC中,打算读取丹佛斯变频器中16-17中的数据,但是读出来的数据我不知道在那里显示的,究竟是我读取的位置不对还是,不是D1050,和D1051中,谁知道啊,帮我解答下~
展开
4个回答
展开全部
你所说的通讯问题,有几个方面你需要确认下
1 : PLC读写程序 你的确认你走的是什么通讯协议 是DP或MODBUS还是以太网等等,不同协议你所对应的程序也不同。 程序没问题了就是连接电缆
2:连接电缆走DP,你要确认DP终端电阻是否投入,万用表打打你的电缆有没问题
3:变频器参数设定,你变频器所对应的地址有没有写进PLC 在写进PLC以后才能确保可以读写变频器参数,然后就是你想设定D1050 D1051 所对应地址是不是对应你PLC里面的某字节或双字等,确认所读数据和你PLC里面设置的类型相同。
4:完成以上几个方面,通讯就是水到渠成的事情了。
用Rs指令,丹佛斯变频器不好写,我写程序时是用功能码15,一下起写启动和频率,我单独控制启动和频率,根本行不通
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-12-10
展开全部
没有 显示屏 嘛
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你用的哪款变频器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?