2019消防工程师考试每日一练【9月25日】

 我来答
白露饮尘霜17
2022-09-23 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:7352
采纳率:100%
帮助的人:44.1万
展开全部

【导读】

1.防火门门扇开启力不得大于( )。

A.70N B.80N C.50N D.100N

2.某建筑安装的室内消火栓系统的设计工作压力为0.8MPa,现在对此系统给水网管(钢管)进行水压测试。检测人员的下列做法中,错误的是( )。

A.水压强度试验的试验压力为1.2MPa

B.水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点

C.对管网注水时,应将管网内的空气排净,缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后观察管网的泄露变形情况

D.进行水压严密性试验的试验压力为0.8MPa,稳压24h后观察泄露情况

3.室外消火栓的公称压力为1.6MPa,应选用( )接口的室外消火栓。

A.法兰式 B.螺纹式 C.承插式 D.焊接式

4.对某商业中心内多栋建筑的自动喷水灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。

A.末端试水装置的连接管管径为25mm

B.干式自动喷水灭火系统的供气管道采用钢管,管径为15mm

C.短立管的管径为20mm

D.预作用系统的供气管道采用铜管,管径为10mm

5.某丙类仓库采用细水雾灭火系统,细水雾灭火系统管道的安装、冲洗、试压要符合一定的要求。下列说法中,不正确的是( )。

A.管道安装前应分段进行清洗

B.管道穿越楼板处应使用套管,套管的长度应高出楼地面20mm

C.管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍

D.压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫

6.泡沫灭火系统中,阀门的强度和严密性试验应采用清水进行,强度试验压力为公称压力的( )倍。严密性试验压力为公称压力的( )倍。

A.1.5;1.1 B.1.5;1.2

C.1.6;1.1 D.1.6;1.2

7.自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。强度试验和严密性试验宜用水进行,( )应做水压试验和气压试验。

A.预作用喷水灭火系统 B.湿式喷水灭火系统

C.干式喷水灭火系统 D.雨淋系统

E.水幕系统

8采用相对密度(与空气密度的比值)不小于( )的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

A.0.50

B.0.75

C.0.65

D.0.70

9.某新建办公楼,每层层高为6m,排烟系统设计时,其排烟量计算结果为12000m³/h。对该建筑排烟系统的设计风量进行检查,结果符合要求的是()m³/h

A.13000

B.15000

C.17000

D.18000

E.20000

10.对某三层影院进行的防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要求的是()。

A.建筑室外疏散通道的净宽度为3.5m

B.首层疏散门净宽度1.30m

C.首层疏散门外1.50m处设置踏步

D.楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外

1【答案】B。解析:防火门门扇开启力不得大于80N。

2【答案】A。解析:

3.【答案】A。解析:室外消火栓按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa;法兰式的消火栓为1.6MPa。

4【答案】C。解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm,A选项正确,C选项错误;根据8.0.12,干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm,采用铜管时,管径不宜小于10mm,B、D选项正确。本题选择C。

5.【答案】B。解析:根据《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898—2013)的规定,管道安装前应分段进行清洗,A选项正确。管道穿越墙体、楼板处应使用套管;穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm,B选项错误。管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,C选项正确。压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,D选项正确。

6.【答案】A。解析:泡沫灭火系统中,阀门的强度和严密性试验应采用清水进行,强度试验压力为公称压力的1.5倍。严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

7. 【答案】AC。解析:自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。强度试验和严密性试验宜用水进行,干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。水压试验简单易行,效果稳定可信。对于干式、干湿式和预作用系统来讲,投入运行后,既要长期承受带压气体的作用,火灾期间又要转换成临时高压水系统,由于水与空气或氮气的特性差异很大,所以只做一种介质的试验,不能代表另一种试验的结果。

8.【答案】B解析:采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

9【答案】DE解析:

净空高度不大于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h*㎡)计算,且取值不小于15000m³/h ;排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。因此该建筑的设计风量不应小于18000m³/h 。

10.【答案】B解析:

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)

5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。 选项B错误,C正确;

人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。A正确;

5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;该建筑为三层,D正确。

更多 天津消防工程师招考信息 欢迎访问 天津消防工程师网