高压供配电方式:TNS系统,TNC系统,TN-C-S系统有什么区别

 我来答
百度网友e00226a
推荐于2017-10-05 · TA获得超过384个赞
知道小有建树答主
回答量:265
采纳率:0%
帮助的人:99.1万
展开全部
怎么还出来高压了?
TN系统中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线与该接地点相连接,即设备不单独接地,只系统接地的低压配电系统。
在TN系统中又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统:
1)TN-C系统―在全系统内N线和PE线是合一的 (传说中的四线制)

2)TN-S系统―在全系统内N线和PE线是分开的(传说中的五线制)

3)TN-C-S系统―在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线(电源到箱子是四线,箱子到设备是五线)
zjm1029
2012-12-10 · TA获得超过146个赞
知道小有建树答主
回答量:202
采纳率:0%
帮助的人:86.5万
展开全部
高压?接地系统一般多用于低压供电方式(0.4kV/0.22KV),高压没听说过TN系统的叫法的,就是接地也是非直接接地的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鹿永芬那姬
2019-06-12 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:30%
帮助的人:845万
展开全部
1)符合下列情况之一时,用电单位宜设置自备电源:
1)需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能满足一级负荷的条件时。
2)设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。
3)有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术可靠、经济合理时。
4)所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时。
(2)应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
(3)供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要的负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。
(4)需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。
(5)有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源而有可能从邻近单位取得第二电源时,宜从该单位取得第二电源。
(6)同时供电的两回及以上供配线路中一回路中断供电时,其余线路应满足全部一级负荷及二级负荷。
(7)供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变频电级数不宜多于两级。
(8)高压配电系统宜采用放射式。根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式。
(9)根据负荷的容量和分布,配变电所宜靠近负荷中心。当配电电压为35kv时亦可采用直降至220/380v配电电压。
(10)在用电单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线。
(11)小负荷的用电单位宜接入地区低压电网。
已赞过 已踩过<