S7-300计数器使用:
按照一般的理解,计数器的输出位或它的常开触点应该在计数值到达预置值时接通,这种要求用大多PLC加计数器一般都能实现。但是S7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出位的状态没有什么变化 。
实际上,S7-300的加计数器与众不同,计数值为0时其输出位Q为0,计数值非零时其输出位为1。为了实现计数值到达预置值时产生一个动作,可以在计数器之后使用一个比较指令(见下图),当它的计数值大于等于预置值(图中为12)时比较指令等效的触点接通,用它来驱动一个线圈。此时计数器的预置值PV实际上不起作用。
另一个更简单的方法是使用减计数器,开始计数之前写入预置值,计数值到达预置值时其计数值变为0,其输出位由1变为0,将输出位取反(用它的常闭触点控制一个线圈),就可以用来完成我们需要的操作了。
展开全部
是西门子的S7-300么? 如果是,你的Q0.0 一直是0 不会是1的,因为S7-300的计数器的PV端只是这个计数器的预置位,并不是触发计数器的输出,只是一个计数的起始值。。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当你的计数器的当前值等于0的时候,Q0.0的输出即为0 。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当I0.0为0并且计数器的值不大于30时。。你用i0.0同时控制CU,S位不科学
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只有计数器的当前值不为0,计数器的状态就为1
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?