500KVA的变压器带多少千瓦
500KVA的变压器带多少千瓦
变压器的额定容量用视在功率表示.而视在功率与有功功率及无功功率,组成了一个直角三角形,视在功率就是直角三角形的斜边,所以视在功率二次方=有功功率的二次方+无功功率的二次方.
而千瓦是有功功率的单位,所以在无功功率为零时,有功功率可以等于视在功率,由此可知,这个变压器在负载的功率因数为1时,可承受500KW的功率长期执行.具体每相,这就要看额定电流了,只要不超过每相的额定电流,就可以了.如果你指的是三相变压器,则变压器每一相,可承受三分之一的总有功功率.
500kva变压器能带多少千瓦?
500KVA变压器如果忽略变压器效率的话,可以带500千瓦用电器,如果变压器效率为85%的话,可以带425KW用电器。
50KVA变压器带多千瓦
这需要负荷的功率因数来决定。当纯阻负荷时就是50KW
计算如下:P = 50KVW X η 0 <η<1
160变压器带多少千瓦?
一般是120KW。
-
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
-
在电器装置和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
-
执行维护:
1、防止变压器过载执行:如果长期过载执行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解;
2、防止变压器铁芯绝缘老化损坏:铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化;
3、防止检修不慎破坏绝缘:变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。
500KVA的变压器能负载多少千瓦
500KVA的变压器能负载多少千瓦取决负载的功率因数。
500KVA的容量是500KVA,500KVA是它的视在功率,意义就是在功率因数为1时,它的额定负载能力是500千瓦。当功率为0。9时,它的额定负载能力为500 * 0。9 = 450千瓦。依此类推。
50变压器带多大千瓦
5万伏安的变压器,次级的电流是72安倍左右。负担不得大于36kw
10kva变压器能带多少千瓦?
- 10Kva就是10KW,能带多少功率=10Kva*转换效率。
-
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
-
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
-
主要引数包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定效能资料(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗总重。
-
额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续执行时,能输送的容量。
-
额定电压(kV):变压器长时间执行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
-
额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
-
空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心矽钢片效能及制造工艺、和施加的电压有关.
-
空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.
-
负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.
-
阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.
-
相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。
-
温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
-
绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.
1800KVA变压器带多少
负荷率90%,低压侧采用无功补偿将功率因数提到0.95,则可带1800KVA*0.9*0.95=1539KW的负载。
变压器560kVA可以带多少千瓦
变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。以平均功率因数 0.8 计算,50 KVA 变压器可以为负载功率(50 KVA × 0.8)40KW 的有功功率。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音讯变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。