自启动的作用何在?可否用人工置数的方法代替自启动功能

 我来答
钰潇
高粉答主

2019-09-22 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:100%
帮助的人:14.2万
展开全部

无论电路的初始状态如何,经过若干CP脉冲后,总能进入有效序列,这便是电路的自启动功能。有些同步时序电路会出现没有用到的无效状态,当电路上电后有可能陷入这些无效状态而不能退出,电路的自启动功能可以避免这一现象的发生。可以用人工预置的方法代替自启动功能。

数字电路在上电后,无论它处于什么初始状态,不会陷入无效状态而无法退出,而是自动经过有限次的跳变后,最终进入设定的有效状态中。电路具有的这种能力称为自启动能力。具有这种能力的电路,就叫做自启动电路。

扩展资料:

自启动特性是如果电路由于某种原因进入无效状态,但若干个时钟脉冲的作用下,能自动返回到某个有效状态,进入有效循环,则称该电路具有自启动特性。否则就不具有自启动特性。自启动电路的特点是无需预置初始状态,电路利用率高。

如果电路不能自启动,则需要采取措施加以解决。一种解决办法是在电路开始工作时通过预置数将电路的状态置成有效状态循环中的某一种。另一种解决方法是通过修改逻辑设计加以解决。

参考资料:百度百科-自启动

匿名用户
2012-12-19
展开全部
工业企业低压电动机广泛采用FC或MCC回路进行控制,其控制电源一般取自主回路,电路简单可靠,动作迅速,适于频繁操作,且电气寿命和机械寿命极长;然而,当出现各种外部原因导致的电源瞬时失压(俗称“晃电”)时,接触器会自动释放,造成运行中的电动机停机,导致企业的连续化生产中断,极易带来较大的经济损失和安全事故。
尽管一些重要负荷都装有备用电源自投或自动重合闸装置,来确保供电的可靠,但由于接触器的固有释放时间只有20-60毫秒,而备用电源自投和自动重合闸的动作时间都远大于接触器的固有释放时间,致使电动机停机。
DZQ电动机重合控制器(以下简称DZQ),是为了解决这类状况下电动机接触器的自动重合而设置的,即可配合备用电源自投和重合闸后的电动机自动重起,又能解决因电网闪络瞬间失压而引起的交流接触器释放的电动机自动重起。