大家好,温度传感器PT100上下波动,接线无异常,谁能帮我分析一下是咋回事呢?谢谢!
2个回答
展开全部
PT100测温时有滞后性,不会出现高频率跳变,所以基本不是现场实际温度在变化,而是测温环节的问题.
可以考虑干扰.
有一种情况,测温元件的两根线(在保护套管里还没有成3线制)有一根与外壳短路了,而外壳接地,就会引入干扰.单独检查的时候,外壳可能没接地,就检查不出毛病.这种情况我遇到过几次,你的不知道是不是这个原因,试一下.
另外,会不会是DCS的供电回路里有类似变频器的干扰源?试试给测温回路接个独立的净化电源,看有效果没有.
如果保护套管里进水了,也会出现测温值不准\不稳
可以考虑干扰.
