正压式空气呼吸器的使用方法?
展开全部
正压式空气呼吸器的使用方法
一. 使用前的检查、准备工作
1. 打开空气瓶开关,气瓶内的储存压力一般为28~30MPa,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到余压报警器报警。
2. 关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化,在5 min内,压力表读数下降应不超过2MPa,表明供气管系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密性。
3. 通过供给阀的杠杆,轻轻按动供给阀膜片组,使管路中的空气缓慢的排出,当压力下降至4~6MPa时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。否则,就要重新校验报警器。
4. 压力表有无损坏,它的连接是否牢固。
5. 中压导管是否老化,有无裂痕,有无漏气处,它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固,有无损坏。
6. 供给阀的动作是否灵活,是否缺件,它和中压导管的连接是否牢固,是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。带上呼气器,打开气瓶开关,按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时,供给阀应供气,有明显的“咝咝”响声。在呼气或屏气时,供给阀停止供气,没有“咝咝”响声,说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,或调换全面罩,使其达到匹配要求。
7. 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,有无缺件和供给阀的连接位置是否正确,连接是否牢固。全面罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查全面罩与面部贴合是否良好并气密,方法是:关闭空气瓶开关,深吸数次,将空气呼吸器管路系统的余留气体吸尽。全面罩内保持负压,在大气压作用下全面罩应向人体面部移动,感觉呼吸困难,证明全面罩和呼气阀有良好的气密性。
8. 空气瓶的固定是否牢固,它和减压器连接是否牢固、气密。背带、腰带是否完好,有无断裂处等。
佩戴使用
1. 佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。
2. 把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随时佩戴,然后将快速接头接好。
3. 将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。
4. 戴好全面罩(可不用系带)进行2~3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀的杠杆,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。
5. 撤离现场到达安全处所后,将全面罩系带卡子松开,摘下全面罩。
6. 关闭气瓶开关,打开供给阀,拔开快速接头,从身上卸下呼吸器。
呼吸器使用注意事项
1. 有呼吸方面疾病的消防员,不可担任需要呼吸器具的工作。
2. 担任劳动强度较大的工作后,不应立即使用隔绝式呼吸器。
3. 需要呼吸器的工作,应有两个在一起伴行,以彼此照应。
4. 佩戴者在使用中,应随时观察压力表的指示值,根据撤离到安全地点的距离和时间,及时撤离灾区现场,或听到报警器发出报警信号后及时撤离灾区现场。
5. 一旦进入空气污染区,呼吸器不应取下,直到离开污染区后,同事还应注意不能因能见度有所改善,就认为该区域已无污染,误将呼吸器卸下。
6. 打开气瓶阀时,为确保供气充足,阀门必须拧开2圈以上,或全部打开。
7. 气瓶在使用过程中,应避免碰撞、划伤和敲击,避免高温烘烤和高寒冷冻及阳光下暴晒,油漆脱落应及时修补,防止瓶壁生锈。在使用过程中发现有严重腐蚀或损伤时,应立即停止使用,提前检验,合格后方可使用。超高强度钢空气瓶的使用年限为12年。
8. 气瓶内的空气不能全部用尽,应留下不小于0.05MPa压力的剩余空气
2024-11-19 广告
2024-11-19 广告
深圳市宗泰电机有限公司,主营电磁铁和电磁阀,包括推拉电磁铁、旋转电磁铁、电磁阀、比例阀、音圈电机等,咨询137-1408-9194,公司拥有70+项电磁铁专利和软著,被评为国家高新技术企业和深圳市“专精特新”中小企业称号。公司具有集约化垂直...
点击进入详情页
本回答由宗泰电机提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询