红外对射报警器出问题

现在的情况是这样的,控制主机上的AUX,C我没有接,不明白这个说明上的可关断的电源是什么。给红外报警器供电的开关电源我取电是直接接到交流电上面,不知错了没有。如上图,防区... 现在的情况是这样的,控制主机上的AUX,C我没有接,不明白这个说明上的可关断的电源是什么。给红外报警器供电的开关电源我取电是直接接到交流电上面,不知错了没有。如上图,防区1以外所有的防区上的电阻我都没有拆下来,我只用一对报警器作实验,将投光器标号3与4分别接到Z1,C上,其中将电阻装到3与Z1之间形成串联。结果会发现过大约一分钟的样子,1号防区灯亮,会报警,响了3到5分钟。但是投光器上的ALARM报警灯并没有亮。同理,当我把投光器接到防区3上时,电阻串到3防区,遮挡红外没反应,但是过一分钟左右,1防区长亮报警,再遮挡红外,3防区灯会闪。不知为什么1防区在过一分种为什么都是长亮报警。为什么警报都是1号报警后才生效。另外这个LED键盘目前我还没能找到控制方法。不知怎么使用第一次装这个,真的不懂,见笑了。请帮忙给点思路,产品外观及接法在附件中,谢谢
不好意思,上图中的文字说明中有点错误,我接的是受光器3与4,并不是投光器。当时打错了。图示中是实际的接法
展开
 我来答
彭大将军2011
2012-12-11 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:106
采纳率:100%
帮助的人:46.1万
展开全部
接线错误了。
1,防区信号线应该接入对射的受光器的常闭端口,就是3,4.而不是投光器。
2,AUX,C一般用于接烟感等24小时防区的设备。
3,看你图上的东西好像是国产CK236,那么控制键盘操作就应该是:布撤防---1234#
追问
谢谢,不过我是接的受光器3与4,你看一下,
追答
那么你接线是对的。
真永远1
2012-12-11 · 贡献了超过125个回答
知道答主
回答量:125
采纳率:0%
帮助的人:25.7万
展开全部
信号线应该接受光器3.4。 AUX是接报警输出的。
追问
bell 与C才是报警输出吧