机房布线系统设计 20

机房布线系统:工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、管理间子系统、进线间子系统、设备间子系统等设计。说的详细一些,,最好是有设计图,简单明了。。。对于满意的回答追加分数。... 机房布线系统:工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、管理间子系统、进线间子系统、设备间子系统等设计。说的详细一些,,最好是有设计图,简单明了。。。对于满意的回答追加分数。。。 展开
 我来答
创安恒业-动环监控 2024-08-01
展开全部

设计一个高效可靠的网络机房建设方案需要综合考虑多个方面。


首先,要明确机房的用途、规模和未来发展需求,以确定合适的硬件配置和布局。

其次,需要选用高品质的服务器、交换机、路由器等网络设备,以确保网络的稳定性和安全性。同时,机房环境也需要特别关注,包括温度、湿度、防尘等方面的控制,以保障设备的正常运行和延长使用寿命。

此外,备份与恢复机制也是必不可少的,包括数据备份、灾难恢复等方面,以防止意外事件导致的数据丢失或业务中断。

最后,机房的安全管理也是至关重要的,包括门禁控制、视频监控、入侵检测等措施,以保障机房的安全和保密性。

综上所述,设计一个高效可靠的网络机房建设方案需要从硬件配置、网络环境、备份恢复和安全管理等多个方面进行综合考虑。


创安恒业15年专注动环监控领域,软件自主研发,为集成商提供专业解决方案,已服务数千家企事业单位。机房动力环境监控系统 与投标项目高度匹配。


主营产品适用场景:机房、变电站、配电房、档案馆、库房等。


监测内容:温湿度、烟感、红外、空调、漏水、门禁、视频、UPS


我们的优势:自主研发、支持一件OEM、麒麟软件适配认证、国产芯片、海量协议支持、产品自带VGA、HDMI或触摸屏一体显示、产品终身售后服务。


如需了解价格,可点击下方官网联系我们。

百度网友b205ec0
2012-12-14 · TA获得超过219个赞
知道答主
回答量:114
采纳率:0%
帮助的人:89.1万
展开全部
以下是我写的一个技术方案的一部分;供参考,看完基本就清楚了。

3.2.1 工作区子系统
工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线和信息插座所组成,通过插座既可以引出电话也可以连接数据终端。信息插座采用模块化设计,这种插座具有NEXT性能高、尺寸小、安装简便等特点,安装时可以采用垂直或水平安装角度。
按照需求分析表,在不同楼层、不同区域布置各信息点,地插、墙插按照阜阳供电公司要求以及需求的分析搭配设置。工作区数据点均为六类信息点,配置六类模块,模块颜色应根据使用不同网络而不同以便于区别。
墙插信息点与电源插座在同一房间内高度相同,相邻间距统一为300mm,且采用暗线布线方式,通过管线敷设到每个房间内。保证不影响房间整体的美观。墙插面板均具有防尘功能,并按要求与强电插座面板统一品牌、样式、颜色。
本次布线工程采用泛达六类模块。
3.2.2 水平子系统
从楼层配线架到各通信引出端属于水平布线子系统,包括:通讯引出端、水平电缆、水平光缆及其在楼层配线架上的机械终端、接插软线和跳线。作用是将主干子系统的线路延伸到用户工作区子系统。
水平子系统的数据、图形图像等电子信息交换服务和话音传输服务将采用泛达六类四对非屏蔽双绞线(UTP)布线。水平布线系统中使用的所有线缆均为阻燃材料。从各层弱电井配线间经过桥架进入各个房间后,转入暗管进入墙面上的插座面板。水平线路铜缆最长不超过90M。水平跳线之和( 工作区跳线、配线面板跳线 )不超过10M。考虑到内、外网要求物理隔离,因此,在综合布线中考虑到,在内外网单独布线。由于本次设计中外网点数较少,因此所有外网线缆均集中到四层配线间交换机。语音线缆则根据要求,直接由四层音频配线架射式引至各信息插座。本次布线选择泛达布线产品。
泛达6类四对UTP双绞线(常规线)PUC6004BU是PANDUIT泛达高性能6类非屏蔽网络线,十字骨架分隔结构提供真正的6类性能,超过TIA/EIA 568B.2六类标准。系统性能测试至600MHz。经独立机构ETL/SEMKO测试和认证,获UL认证。所有性能均超过千兆以太网的性能要求。

3.2.3 干线子系统
干线子系统包括:建筑物主干电缆、主干光缆及其在建筑物配线架和楼层配线架上的机械终端和建筑物配线架上的接插软线和跳线。
本次综合布线系统采用星型拓扑结构,办公楼四层最东边间为音频网络总配线间。数据主干线缆由总配线架引出,经弱电竖井,进各楼层配线间。其中,1、2楼层线缆集中到1层配线间,由于5楼信息点数少,直接引至4楼楼层配线架,3、6、7楼各设置楼层配线架,经过单模光纤主干接至总配线间;1层配线间通过光纤、双绞线与4层音频网络配线间连接。

3.2.4管理间子系统
管理子系统设置在每层配线间及大楼主设备间内,由相应的配线盘、跳线及辅助配件等组成。借助于管理子系统,可以实现不同的网络拓扑结构。当工作人员位置迁移或调整时,可以灵活地改变用户的路由。
配线间设置:本设计共设5个管理子系统,设在大楼西侧的弱电间内。1、2楼信息点较少,集中在1楼,5楼信息点少,集中在4楼,其他三层各设置1个,对信息点进行管理,极大地方便了系统管理工作。
信息网络配线模块采用机架式泛达6类24口或48口模块。
泛达CPPL24WBLY 配线架用于安装泛达网络信息模块,构成大容量端口一体化配线架。产品标准:符合TIA/EIA 568 B的标准。支持连接铜缆、光纤及音频/视频的MINI-COMTM 模块,它的无阻碍插拔使移动、增加及更换更容易。高密度配线架节约了宝贵的导轨空间。配线架的每个端口都含有预先打印的编号。安装在标准EIA19″机架或23″机架上,带有可选的扩展支架。角形配线架方便了弯曲半径控制并减少了对水平线缆管理的需求。

3.2.5设备间子系统
设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备(HUB、服务器及交换机等)等组成。设备间子系统是一空间概念,总配线架收集来自各水平子系统的线缆,并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。
本项目主设备间设在四层音频网络配线间内,其布线设备主要为系统配线架和相关跳线等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
设计一个高效可靠的网络机房建设方案需要综合考虑多个方面。首先,要明确机房的用途、规模和未来发展需求,以确定合适的硬件配置和布局。其次,需要选用高品质的服务器、交换机、路由器等网络设备,以确保网络的稳定性和安全性。同时,机房环境也需要特别关注... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式