CT3这个两桩承台的构造,3米太宽,因此造成纵向钢筋间距过大,箍筋肢距过大。按照JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》只要求承台边超出桩边>150就可以;(尺寸可能标错了)
腰筋的拉钩画法不正确,且没有标注;承台截面750高,应根据柱子轴力复查是否不够;箍筋肢数应增加;桩顶嵌入承台50只适合直径小于800及以下的桩,应改为100;CT3平面大样长、宽尺寸标注错误(3000×3000)对不上剖面及表格。表格中A—HPB300,B—HRB335,C---HRB400。
①HRB400,7Φ14、②HRB400,6Φ12、③HPB300,φ8间距400、④HRB400,4Φ10间距200, HRB400,10Φ20双面焊接是什么意思?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
绝缘柱是为通讯机柜、电力电气、防雷、机械、医疗、风能、变频设备等领域的相关设备提供使用要求、安装方式及周围应用环境需要的特殊部件,它主要起固定支撑、连接及绝缘作用,也叫绝缘子、绝缘间隔柱。绝缘柱的特殊作用:1. 固定支撑电气设备,使其可以正... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
百度网友f2d4b39
2012-12-11 · TA获得超过207个赞
知道小有建树答主
回答量:231
采纳率:0%
帮助的人:210万
展开全部

追问

前面4中钢筋和我想法一样,最后那底筋是你这个对

还是我这个

追答
钢筋大样中基础顶和基础底的钢筋是一个方向的
箍筋又是另一个方向的
既然你基础顶面钢筋选择的长方向,基础底面也应该和基础顶面一样选择长方向

如果你基础顶选择的宽方向,基础底自然也该选择宽方向
(因为你这个承台的长和宽是一样的)