完全点不着火的可能原因及检修排除如下:
1、液化气燃气压力过高或过低;液化气减压阀后压力应调整为2800pa左右。冬季气温低,液化气气化速度慢供气不足。此时需调整液化石油气减压阀或更换减压阀。
2、天然气额定燃气压力应为2000pa,压力较小时;容易熄火。需确认并调整小火二次压力。
3、液化气钢瓶使用时倒置,残液倒灌进热水器燃气阀体内,导致燃气阀工作异常。此时可拆开清洗燃气阀,如燃气阀体内橡胶薄膜变形、破损则必须更换燃气阀体。
4、风机工作异常,风机不转。此情形需更换风机
5、电磁阀没有开启,线圈断。电磁阀线圈电阻大都应在100W左右,烧毁开路时阻值为无限大,需更换电磁阀。
6、电脑板提供给电磁阀电压太小,不能使其开阀。以万用表测量电磁阀的电压是否在DC20V左右。检测变压器的24V输出电压是否正常。若不正常需更换电脑板或变压器。
7、比例阀线圈损坏。检查比例阀电压是否为小火10V左右、中火15V左右、大火20V左右,电压不正常时,需更换比例阀。

8、脉冲点火器损坏,导致不点火。需更换脉冲点火器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
热水器除垢专家
2015-10-13 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:8150
采纳率:94%
帮助的人:1394万
展开全部
燃气热水器的设计都是水控的,为安全考虑水流量不满足最低要求,热水器不能启动,因此,出现不好打火的情况,要先查一下热水龙头出水情况了,较小的话就应该是水流量不足引起的问题,只有解决了水流量问题,才需考虑其他问题。

建议首先清洗除垢, 可以网购一套 燃气热水器免拆除垢器, 用它给热水器注入除垢剂清洗一下热水器内部和热水管路内部, 操作简单方便, 用它以后定期清洗, 当可避免再度发生此问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿兵维修日记
高粉答主

2020-03-18 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:1639
采纳率:98%
帮助的人:79.4万
展开全部

燃气热水器打不着火,完全没有反应,先别着急教人维修,有的不一定就是零件坏,只要清理一下就行

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ddt56tr
2012-12-11 · TA获得超过3048个赞
知道大有可为答主
回答量:2560
采纳率:0%
帮助的人:1173万
展开全部
有时候是因为煤气管里面空气比气多,当你多打几次后就正常啦。一个重要的原因就是,电磁阀的连接线接触不好。有时会正常有时却不正常。我家的热水器,电磁阀的连接插座我都是直接接的,我把插件甩开啦。还有一个原因确实跟水压有关。建议你以后遇到这种情况时,把热水器上的调节水量的开关转到最小水量试下。最后一个原因就是新换的煤气,新换的煤气压力会大一点。这时你可以试下把热水器上的调节火力的开关关小一点。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
济南赫盛修家电
2012-12-11 · TA获得超过201个赞
知道答主
回答量:120
采纳率:100%
帮助的人:66.1万
展开全部
检查水汽联动开关有问题吗?点火器电子的电压是否正常,如用干电池的,更换电池试试!炉子需要清理一下脏积碳水垢!请专业师傅上门检查!希望能帮到您!