在TN-S接地保护系统中,设备的金属可导电部分,有的接N,有的接PE,是否不符和规范的要求,有什么危害?

没有说清楚!... 没有说清楚! 展开
 我来答
zhanggaolei08
2008-04-09 · TA获得超过5547个赞
知道小有建树答主
回答量:978
采纳率:0%
帮助的人:909万
展开全部
当然不符合规范的,PE线上不允许有刀闸开关,直接和大地相连,可也保证设备接地的可靠性。在TN-S系统中零线有可能被接入开关里面,那样接地等于没有接,甚至零线上带电都是有可能的
shuonixing
2008-04-09 · TA获得超过1947个赞
知道小有建树答主
回答量:606
采纳率:0%
帮助的人:226万
展开全部
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。

国家规定在TN--S系统中。。中性线,和保护线是要严格分开的,
施工临时用电,就是采取这样的系统还要求用三相五芯线进行配线
建筑施工的临时用电是采用三极配电,两极保护系统,电源进总开关箱,设一台总断路器.和一台总漏电保护器,在总开关箱处做临时接地体引出接地线,电源出总开关箱,在进分配电箱,在分配电箱分出个种,单,,三,,相回路.没一回路装一台短路,断路器,(刀闸开关也可以)分出的回路在到操作箱,设置要求是,一机,一闸,一漏电保护器,电缆要求,单项设备用三芯电缆,三相设备用五芯电缆.,接地线(也就PE线)接设备外壳,零线不可以同时接设备外壳的,因为零线和地线同时接,会使漏电保护器动作跳闸,送不上电的,(就是说零线和地线混接就是说明电路中零线对地发生了泄露电流)使漏电保护器产生动作
如果用电设备没有明显的接地标志时可在施工工人容易触摸到的设备外壳做保护接地,就可以了。。。
当然了TN--S系统中设备外壳只需要做保护接地就可以了,不需要在做保护接零了..
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。