小型断路器D型与C型有什么区别 40

 我来答
果果就是爱生活
高能答主

2020-08-15 · 专注生活教育知识分享
果果就是爱生活
采纳数:2072 获赞数:272176

向TA提问 私信TA
展开全部

1、短路瞬时脱扣电流的不同,过载保护是相同的。C型的最普遍(10倍瞬时额定电流需在0.1秒内脱扣),适用于感性负载和高感照明电路,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。

2、使用场所不同。D型主要在用电器瞬时电流较大的环境下,家庭中一般很少能用到它,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等等。家庭使用最常见,最普遍的还是C型断路器,除非一些大型功率的电器可以考虑D型。

3、长延时动作范围不同。C型长延时动作范围为5In-10In;D型长延时动作范围为10In-12In。(In为开关的额定电流)

百度网友5330c7b
2018-03-31 · TA获得超过1896个赞
知道小有建树答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:2141
展开全部

用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。

c型一般过电流能力可能比较差,一般家用  d型用于电机的主回路上作短路保护

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
flyrxy
2018-02-01 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5773
采纳率:64%
帮助的人:740万
展开全部
用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
银奈旧钓欢09
推荐于2017-12-16 · TA获得超过2389个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:33%
帮助的人:508万
展开全部
用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丶迷格爆切人16
2019-12-21 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:31%
帮助的人:761万
展开全部
用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式