怎样保护NDK(BK)-500控制变压器?
我现在进线接380V,次级接36V(供10只40W照明灯使用),要怎样接空开来保护变压器(以前烧毁过一个),接漏电保护器行不行,要怎么接(以前是接220V的,进线端有一个...
我现在进线接380V,次级接36V(供10只40W照明灯使用),要怎样接空开来保护变压器(以前烧毁过一个),接漏电保护器行不行,要怎么接(以前是接220V的,进线端有一个16A的空开没有跳闸)请有经验的师傅指教!
展开
展开全部
原来烧变压器是因为你初级是接的220V的电源,这种控制变压器初级在使用220V电源时,额定输出功率要比380V时小很多。满足不了你带400W低压灯的负载,变压器严重超载所致。
现在改成初级接380V电源后,带400W的负载绝对安全。
建议你在初级安装一个3A的单极空开来保护变压器的初级;在次级使用一个16A的单极空开进行保护就可以了。
现在改成初级接380V电源后,带400W的负载绝对安全。
建议你在初级安装一个3A的单极空开来保护变压器的初级;在次级使用一个16A的单极空开进行保护就可以了。
追问
380V接线情况下随便接一个1P 3A的空开就行了吗?可是开始我是接220V,在火线接了一个1P 3A的空开但是一合上就跳闸。
追答
听我的肯定没错。绝不会跳闸。次级用一个16安的单极空开就行。正常情况下,没有短路的情况,带上你说的10个40瓦的灯,肯定不会跳闸。放心吧!
leipole
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
控制变压器BK100是上海雷普电气有限公司生产的一款高品质变压器产品。它采用优质材料制造,具有稳定的电压转换性能和良好的电气隔离效果。BK100系列控制变压器广泛应用于机床、设备控制、照明等场合,能够实现380V/220V等多种电压的灵活转...
点击进入详情页
本回答由leipole提供
展开全部
负载虽然不超过额定但是有点大,最好是换一个大一点的变压器,接一个小于额定一次电流的保险丝,或空开,比较保险,你以前的变压器有可能是过载烧坏,
追问
以前一次是300W变压器是过载烧毁,再一次是500W的是短路烧毁,两次变压器都着火了进线端的16A空开都没跳闸是怎么回事。请您赐教,要怎样才能避免这种情况的发生,怎样才能预防短路烧毁变压器。(变压器容量应该不会小的,我正常只开7只-8只40W的照明灯)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
500VA、380V时的初级电流约1.3安左右。
还是用熔断器保护吧。