在通风空调系统的联合试运转中,测试和调整内容除了需进行通风机风量、风压及转速测定外,还包括( )。
1个回答
展开全部
【答案】:D
2021教材P286
通风(空调)系统联合试运转的内容,通风(空调)系统试运转及调试一般包括设备单体试运转、联合试运转、综合效能试验。联合试运转的测定与调整应包括如下内容:①通风机风量、风压及转速测定,通风(空调)设备风量、余压与风机运速测定;②系统与风口的风量测定与调整,实测与设计风量偏差不应大于10%;③通风机、制冷机、空调器噪声的测定;④制冷系统运行的压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定;⑤防排烟系统正压送风前室静压的检测;⑥空气净化系统应进行高效过滤器的捡漏和室内洁净度级别的测定,对于大于或等于100级的洁净室,还需增加在门开启状态下制定点含尘浓度的测定;⑦空调系统带冷、热源的正常联合试运转应大于8h,当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅做不带冷、热源的试运转。通风、除尘系统的连续试运转应大于2h。
2021教材P286
