进出线柜、PT柜等高压开关柜内部有哪些电气元器件?

 我来答
107940186a79a6
2013-12-24 · TA获得超过2444个赞
知道小有建树答主
回答量:404
采纳率:76%
帮助的人:206万
展开全部
进线柜:断路器、电流互感器、综保、智能操控装置、避雷器
出线柜:断路器、电流互感器、综保、智能操控装置、避雷器、接地刀、零序电流互感器
PT柜:隔离刀、高压熔断器、电压互感器、综保、智能操控装置、避雷器
进出线柜主要是开断功能,所以断路器是必须的,也是主要元器件。
电流互感器是把一次大电流变成1A或5A的电流信号提供给二次用:测量-电流表显示、计量-电度表、保护-综保。
低压断路器有热磁脱扣装置,进行过载和短路保护,高压断路器本身没有保护功能,所以要配合综保来实现线路保护,综保接收被保护断路器的电流信号,接收PT柜的电压信号,部分还接收零序电流互感器的信号,来监测系统的故障情况,当有故障时发出报警或分断命令,断开断路器。
智能操控装置是个可有可无的东西,他是把开关柜一些辅助功能集中到一个装置,功能有:手动分、合断路器,小车位置指示-试验位、工作位、检修位,接地刀合分指示、断路器合分指示、储能完成指示、温湿度指示、自动加热-除湿,还有的具备语音功能-当人靠近的时候会提示该设备带电危险等。如果没有这个装置,就需要开关柜成套厂家把这些功能通过按钮,指示灯等来实现,现在的高压开关柜这个基本是标配,老的开关柜没有这个装置。
避雷器所有的柜子都有,也叫过电压保护器,一是防雷电过电压,二是防操作过电压。
接地刀只有出线柜需要,是为了检修出线柜下级设备的时候代替挂地线,检修安全,电气规程的规定,进线柜不需要,因为进线柜的下口是来电的。出线柜拉出后下口一般就不带电了,进线柜拉出后下口仍可能带电,对于某些参与特殊控制的出线柜,如果下口可能来电就不装接地刀。
零序电流互感器是出线柜专用,是为了检测出线电缆的零序电流,信号送至小电流接地选线装置或综保。对于进线柜的出线就是母排了,进线电缆的接地故障由上级断路器检测。
PT柜就是将母线高压转换成低压的,一般是100V,高压熔断器是防止电压互感器短路的,隔离刀是为了更换熔断器的,高压熔断器是可以随时更换的,不需要母线停电。
来自:求助得到的回答
天鹅hoo423
2012-12-13 · TA获得超过3082个赞
知道小有建树答主
回答量:916
采纳率:100%
帮助的人:255万
展开全部
高压进线柜:断路器,进线PT,高压熔断器,避雷器,电流互感器,综合继保,带电显示装置,计量表,指示灯,按钮。
PT柜:电压互感器,避雷器,高压熔断器,带电显示装置,电压表。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gbo5201986
2012-12-12 · TA获得超过604个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:0%
帮助的人:151万
展开全部
开关柜这些老生长谈的问题,资料到处都是的;我可以大概给你解释一下
高压开关柜就是围绕开关(断路器)来的,是用来接通和分断回路的。元件1:断路器
电力规范要求回路必须要有明显断开点;元件2:隔离刀闸或手车式断路器
为故障时能及时切断回路或其他什么要求,元件3:综保
综保必须要有电压、电流采样,元件4:电流互感器PT柜
其他的什么控制按钮、指示灯、带电显示、开关状态显示仪、电压电流表、零序CT等,你找个资料慢慢看吧
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
佛叡qA
2012-12-13 · TA获得超过610个赞
知道小有建树答主
回答量:845
采纳率:100%
帮助的人:322万
展开全部
进出线柜有:负荷开关,带电显示器,避雷器,故障指示器等。
PT柜除了有以上元件,增加了电压互感器及保护PT的熔丝。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhouhailong173
2012-12-12 · TA获得超过780个赞
知道小有建树答主
回答量:485
采纳率:100%
帮助的人:264万
展开全部
你问的不具体,开关柜型号不一样,配置也不一样,找家设备厂家样本慢慢学习吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式