地暖进水管烫手,回水管不热
家里地暖进水管很热,回水刚刚温,木地板都冰凉,瓷砖地面还好点,我跟安装地暖的师傅联络过,按照他说的方法放水,关闭回水阀门,打开回水排气阀,一共8个回路,关闭7个,单独放一...
家里地暖进水管很热,回水刚刚温,木地板都冰凉,瓷砖地面还好点,我跟安装地暖的师傅联络过,按照他说的方法放水,关闭回水阀门,打开回水排气阀,一共8个回路,关闭7个,单独放一个,直到放出的水很热为止,然后依次放其他回路的水,最后全部回路打开,再打开回水阀门,但是我发现一个问题,我把所有回路打开,回水排气阀也打开,放出的水都烫了,包括排气阀排出的水都是烫的,但是当我打开回水阀门的时候,我发现从排气阀排出来的水立刻变凉了,我又关闭回水阀门,水又慢慢变热,这是怎么回事啊,大冷天的让这地暖闹腾死了,希望高手帮忙分析下,谢谢了。
展开
4个回答
展开全部
首先是放气,要把气体放干净,再有考虑是或不是管道堵了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
几个回路?
更多追问追答
追问
9个回路
追答
主干管是多大的?如果是25的,就是回路太多了,水供不过去。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
恩
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
找一下你安装的师傅问问就好了
追问
问了啊 ,打了好多电话都没时间,最后我说给你费用,当天就到了,来了不到10分钟说是有气堵,放放水就好了,要了100块走了 ,啥也没解决,安装的时候是大爷,安装完了就是孙子了啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: