用西门子PC/PPI通讯电缆连接PLC时出现的问题:
用西门子PC/PPI通讯电缆连接PLC时出现的问题:现象描述:在PLC编程软件里面点击通信后,双击刷新后出现如下界面,似乎总是无法读取到PLC的符号,图中圈圈所示。但是点...
用西门子PC/PPI通讯电缆连接PLC时出现的问题:
现象描述:在PLC编程软件里面点击通信后,双击刷新后出现如下界面,似乎总是无法读取到PLC的符号,图中圈圈所示。但是点击运行或者停止都没有问题,甚至还可以进行在线监视,通过OPC通讯我可以进行对PLC输出端的读写操作,请问是什么原因造成的。如图 展开
现象描述:在PLC编程软件里面点击通信后,双击刷新后出现如下界面,似乎总是无法读取到PLC的符号,图中圈圈所示。但是点击运行或者停止都没有问题,甚至还可以进行在线监视,通过OPC通讯我可以进行对PLC输出端的读写操作,请问是什么原因造成的。如图 展开
4个回答
展开全部
你的PPI电缆是不是 非原装的 ,USB转ppi的那种,不影响使用的 扫描到不点确定 直接取消。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
除了MICROWIN软件的版本过低识别有误、使用非原装的编程电缆的可能之外,
另外一种可能是,你所连接的CPU并非西门子原装产品;
市场上有不少公司提供了S7-200的兼容产品,它们的CPU连接时有可能出现UNKNOW提示。
虽然外型与原装一样,但在外观标识上,这些公司还是采用了自己公司的LOGO;
市场上也有一些不法商家利用这些公司的产品,
通过更换外壳伪装成西门子原装产品销售给最终用户。
micvin版本是不是很低,不识别CPU
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询