用西门子PC/PPI通讯电缆连接PLC时出现的问题:

用西门子PC/PPI通讯电缆连接PLC时出现的问题:现象描述:在PLC编程软件里面点击通信后,双击刷新后出现如下界面,似乎总是无法读取到PLC的符号,图中圈圈所示。但是点... 用西门子PC/PPI通讯电缆连接PLC时出现的问题:
现象描述:在PLC编程软件里面点击通信后,双击刷新后出现如下界面,似乎总是无法读取到PLC的符号,图中圈圈所示。但是点击运行或者停止都没有问题,甚至还可以进行在线监视,通过OPC通讯我可以进行对PLC输出端的读写操作,请问是什么原因造成的。如图
展开
 我来答
百度网友a94b5b4
推荐于2018-09-19 · TA获得超过553个赞
知道小有建树答主
回答量:175
采纳率:0%
帮助的人:68.7万
展开全部
首先1 进行通信检测,看PG能否能读到PLC ,要是有波特率检测的话表明你的电脑和PLC之间的链接没问题,要是链接不上,就直接出现错误
2 UNKNOW 一般是由于你所装200软件的版本过低从而识别不出PLC模块,但是可以正常进行通讯下载程序块。
xj570966411
2012-12-13
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:8.7万
展开全部
你的PPI电缆是不是 非原装的 ,USB转ppi的那种,不影响使用的 扫描到不点确定 直接取消。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ce88d5415
2012-12-14 · TA获得超过1956个赞
知道小有建树答主
回答量:467
采纳率:33%
帮助的人:172万
展开全部
除了MICROWIN软件的版本过低识别有误、使用非原装的编程电缆的可能之外,
另外一种可能是,你所连接的CPU并非西门子原装产品;
市场上有不少公司提供了S7-200的兼容产品,它们的CPU连接时有可能出现UNKNOW提示。
虽然外型与原装一样,但在外观标识上,这些公司还是采用了自己公司的LOGO;

市场上也有一些不法商家利用这些公司的产品,
通过更换外壳伪装成西门子原装产品销售给最终用户。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huilaidebaobei
2012-12-15
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:10.8万
展开全部
micvin版本是不是很低,不识别CPU