钢结构挠度的控制范围是多少?
1个回答
展开全部
1、一般情况下钢结构主梁控制在1/400,次梁的话控制在1/250。
2、滚珠丝杠副的长径比在50以下是安全范围,不应超过60,过长会产生丝杠因自重下垂,运行时容易产生振颤现象。
3、挠度控制范围计算公式:
均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式
Ymax= 5qI*4/(384EI)。(式中:Ymax为梁跨中的最大挠度,q为均布线荷载标准值(kn/m),E为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E=2100000N/mm*2,I为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得)。
4、减小挠度可以通过增加梁高、张拉预应力钢筋、增加配筋率来控制。
5、增加梁高就是增大惯性矩,前两种方法效果比较明显,经常采用。
扩展资料:
挠度是指建(构)筑物或其构件在水平方向或竖直方向上的弯曲值。例如桥的梁部在中间会产生向下弯曲,高耸建筑物会产生侧向弯曲。挠度观测就是通过一定的技术、仪器或方法对这种弯曲的程度进行测量和分析。
挠度的影响因素就是梁的刚度。其他影响挠度因素的还有,温度、湿度、混凝土的徐变收缩、荷载大小、所用材料强度等。
参考资料:百度百科——挠度
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询