一般一个应急照明灯的照度是多少?

 我来答
百度网友109220b
2021-07-30 · TA获得超过1071个赞
知道答主
回答量:70
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部

建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 

1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。 

2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。 

3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx

以上是我的回答。


消防安全“四个能力”的内容是什么?

(1)检查消除火灾隐患的能力

(2)扑救初期火灾的能力

(3)组织疏散逃生的能力

(4)宣传教育培训的能力

消防工作的方针是什么?

预防为主,防消结合

1. “预防为主”就是在处理消与防两者的关系上,在同火灾作斗争。

中,必须把预防火灾放在首位,从思想上,组织上制度上采取各种积极措施,以防止火灾的发生。

2. “防消结合”就是在积极做好预防火灾工作的同时,在人力物力。

技术上做好灭火的充分准备。加强企业内部义务消防队伍的建设,配备足够的消防器材,加强灭火训练,值勤备战,做到常备不懈,一旦发生火灾,能迅速及时扑灭,把火灾危害减少到最低限度。


希望可以帮到你。

百度网友ff4aba5
推荐于2018-03-26 · TA获得超过4.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:93%
帮助的人:3637万
展开全部
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
张延辉no1
2018-10-21 · TA获得超过106个赞
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:8.2万
展开全部
建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: ①疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。 ②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。 ③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宝宝12345678lu
2014-01-17
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部
请参照一下建筑设计防火规范。11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
睡觉哈4
2015-05-08 · TA获得超过9971个赞
知道小有建树答主
回答量:1002
采纳率:62%
帮助的人:190万
展开全部
请参照一下建筑设计防火规范。11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。