建筑电气工程中,电缆敷设应在()合格后

 我来答
一盒优酸茹
2023-07-17 · TA获得超过102个赞
知道大有可为答主
回答量:2770
采纳率:99%
帮助的人:45.3万
展开全部

建筑电气工程中,电缆敷设应在()合格后如下:


标示状当然是起标示作用的,电缆敷设完成后(直埋)在整个电缆经过的地方要做好标识,以防电缆受损。和电缆槽基本没什么关系。


过路顶管也是电缆管。


电缆试验是在电缆头做完后必须做的项目,以检验电缆头制作的好坏,达不到试验交接规范的不允许带电。


吊芯检查项目:变压器安装的一个检查项目,一、运输支撑和器身各部位应无移动现象,运输用的临时防护装置及临时支撑应予拆除,并经过清点作好记录以备查。


二、所有螺栓应紧固,并有防松措施;绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好;


三、铁芯检查:


1.铁芯应无变形;铁轭与夹件间的绝缘垫应完好;


2.铁芯应无多点接地;


3.铁芯外引接地的变压器,拆开接地线后铁芯对地绝缘应良好;


4.打开夹件与铁轭接地片后,铁轭螺杆与铁芯、铁轭与夹件、螺杆与夹件间的绝缘应良好;


5.当铁轭采用钢带绑扎时,钢带对铁轭的绝缘应良好。


6.打开铁芯屏蔽接地引线,检查屏蔽绝缘应良好;


7.打开夹件与线圈压板的连线,检查压钉绝缘应良好;


8.铁芯拉板及铁轭拉带应坚固,绝缘良好。


四、绕组检查:


1.绕组绝缘层应完整,无缺损、变位现象;


2.各绕组应排列整齐,间隙均匀,油路无堵塞;


3.绕组的压钉应紧固,防松螺母应拧紧;


五、绝缘围屏绑扎牢固,围屏上所有线圈引出处的密封应良好;


六、引出线绝缘包扎紧固,无破损、拧弯现象;引出线绝缘距离应合格,固定牢靠,其固定支架应坚固;引出线的裸露部分应无毛刺或尖角,其焊接应良好;引出线与套管的连接应牢靠,接线正确;


七、无励磁调压切换装置各分接点与线圈的连接应紧固正确;各分接头应清洁,且接触紧密,弹力良好;所有接触到的部分,用0.05毫米×10毫米塞尺检查,应塞不进去;转动接点应正确地停留在各个位置上,且与指示器所指位置一致;切换装置的拉杆、分接头凸轮、小轴、销子等应完整无损;转动盘应动作灵活,密封良好;


八、有载调压切换装置的选择开关、范围开关应接触良好,分接引线应连接正确、牢固、切换开关部分密封良好。必要时抽出切换开关芯子进行检查。


九、绝缘屏障应完好,且固定牢固,无松动现象。


十、检查强油循环管路与下轭绝缘接口部位的密封情况。


十一、检查各部位应无油泥、水滴和金属屑末等杂物。

仝元电缆桥架