在正弦电流电路中,对容性负载,可以用来提高功率因数的措施是

 我来答
红油火锅太辣了
高粉答主

2021-10-27 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:1187
采纳率:100%
帮助的人:20.8万
展开全部

感性负载与之并联,用感性无功来中和容性无功,从而释放变电器的剩余能量。

正弦交流电的三要素:

(1)最大值;

(2)角频率;

(3)初相位(初相)。

交流电在实际使用中,如果用最大值来计算交流电的电功或电功率并不合适,因为毕竟在一个周期中只有两个瞬间达到这个最大值。为此人们通常用有效值来计算交流电的实际效应。

理论和实验都证明,正弦交流电的有效值等于“最大值乘以0.5的开平方’也可以用最大值除以根号2

因除以一个数等于乘以这个数的倒数,也可以用最大值乘以根号2的倒数,根号2的倒数是0.707,因此可得有效值等于最大值乘以0.707。

爱迪猫
推荐于2017-12-15 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:6109
采纳率:57%
帮助的人:2143万
展开全部
理论上是并电感。
但实际上,纯容性负载可能很少。整个电网呈感性,很少电流超前。
可能线路有返送电流设备,如空分用电机带动的膨胀机,会电流超前。可能超前的电流被其他滞后的电流补偿了。
可能设备有整流滤波电路,那是脉充电流,应该用有源,或无源功率因数补偿装置。
仅供参考
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
誓去的青春year
2012-12-14 · TA获得超过2703个赞
知道大有可为答主
回答量:1786
采纳率:0%
帮助的人:959万
展开全部
理论上说加感性负载与之并联,用感性无功来中和容性无功,从而释放变电器的剩余能量。
现实中做电容器的试验时,通常都用这种办法。
追问
那就是说对容性负载,可以用来提高功率因数的是并联电感咯
追答
是的,如果你很清楚容性负荷的电容量,而且确定这个变压器的整体负荷呈容性,那么电感要相对小一点点,避免谐振.。