下列设置高层建筑燃油、燃气锅炉房的表述,错误的是( )。
A.宜在建筑外设置B.当受条件限制需设置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻C.当受条件限制时可设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位D.当常压或...
A.宜在建筑外设置
B.当受条件限制需设置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
C.当受条件限制时可设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位
D.当常压或负压燃气锅炉房距安全出口的距离大于4m时,可设置在屋顶上 展开
B.当受条件限制需设置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
C.当受条件限制时可设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位
D.当常压或负压燃气锅炉房距安全出口的距离大于4m时,可设置在屋顶上 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第5.4.12条规定,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。第5.4.12条第1款规定,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
