当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,地下连续墙的槽段接头宜采用( )。
A.一字形穿孔钢板接头B.十字形穿孔钢板接头C.圆形锁口管接头D.工字形钢接头E.钢筋承插式接头...
A.一字形穿孔钢板接头
B.十字形穿孔钢板接头
C.圆形锁口管接头
D.工字形钢接头
E.钢筋承插式接头 展开
B.十字形穿孔钢板接头
C.圆形锁口管接头
D.工字形钢接头
E.钢筋承插式接头 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A,B,E
【解析】本题考点涉及地下连续墙槽段接头的选用。地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:(1)地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头;(2)当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;在采取地下连续墙顸设置通长的冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时,也可采用柔性接头。
【解析】本题考点涉及地下连续墙槽段接头的选用。地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:(1)地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头;(2)当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;在采取地下连续墙顸设置通长的冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时,也可采用柔性接头。