一个继电器,两个接触器,控制电机正反转继电器怎么接

 我来答
渔渔8
2019-09-05 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:275
采纳率:100%
帮助的人:14.5万
展开全部

一、一个继电器,两个接触器,控制电机正反转接线如下图:

二、正转控制:

三、反转控制: 

三、停止控制:

按下停,整个控制电路失电,接触器各触头复位,电机失电停转。

扩展材料:

一、线路的运用场合  

正反转控制运用生产机械要求运动部件能向正反两个方向运动的场合。如机床工作台电机的前进与后退控制;万能铣床主轴的正反转控制;圈板机的辊子的正反转;电梯、起重机的上升与下降控制等场所。

二、接线注意事项 

1、接线时合理安排布线,保持走线美观,接线要求牢靠,整齐、清楚、安全可靠。 

2、操作时要胆大、心细、谨慎,不许用手触及各电器元件的导电部分及电动机的转动部分,以免触电及意外损伤。 

3、只有在断电的情况下,方可用万用电表档来检查线路的接线正确与否。 

4、要观察电器动作情况时,必须在断电的情况下小心地打开柜门面板,然后再接通电源进行操作和观察。 

5、在主线路接线时一定要注意各相之间的连线不能弄混淆,不然会导致相间短路。

参考资料:百度百科-继电器控制系统

百度百科-接触器

白光死
推荐于2017-09-18 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3343
采纳率:94%
帮助的人:285万
展开全部

  用一个继电器加一个接触器不能达到控制电机正反转的目的;需要一个继电器,两个接触器才能控制电机正反转的目的。如图所示:

  电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-09-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部

的确是画蛇添足:

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
忆钰邡
2012-12-16 · TA获得超过928个赞
知道小有建树答主
回答量:1188
采纳率:30%
帮助的人:234万
展开全部
好像不用继电器也可以正反
追问
是,我知道,加继电器我就接不对了,我们这实物考核用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guohui5841
2012-12-16 · TA获得超过1162个赞
知道小有建树答主
回答量:669
采纳率:66%
帮助的人:284万
展开全部
你要加个继电器做什么用?总的有个目的吧?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)