化粪池计算
一个小型公厕,蹲位共10个,小便器5个,污废合流,池顶有覆土无地下水,选用02S702钢筋混凝土化粪池图集,请问如何确定型号,是如何计算的,谢谢!我的计算过程是这样的:取...
一个小型公厕,蹲位共10个,小便器5个,污废合流,池顶有覆土无地下水,选用02S702钢筋混凝土化粪池图集,请问如何确定型号,是如何计算的,谢谢!
我的计算过程是这样的:
取“化粪池设计总人数”为200人;每人每日污水定额30升;污水停留时间24小时;“实际使用人数与设计总人数百分比”没有公厕的数据,因本项目在公园内,按每天使用11个小时(早6:00~晚5:00),则11/24=0.46(不知道是否这么算);
污水容积计算:W1=200X0.46X30X24/(24X1000)=2.76立方米。
污泥容积计算:合流系统取0.7L,W2=1,2X(0.00028X200X0.46X24)=0.74立方米。
化粪池容积W=W1+W2=3.5立方米,请问以上计算过程是否确?
另外为何整个计算过程与厕所蹲位无关?关键的参数“化粪池设计总人数”似乎只能根据城市公共厕所设计标准 表4.0.14来吧,那就是说2个坑的厕所和5个坑的厕所设计总人数是一样的? 展开
我的计算过程是这样的:
无害化卫生户厕 三格化粪池化粪池出水水质、杂质去除率、处理效果的实测资料不如给水与排水处理设施的测试资料齐全。应在各地选择有代表性的类别建筑,在不同季节、同日不同时间对化粪池进、出水质、处理效果进行全面测试,且根据生活污水成分的变化进行定期测试,以丰富、完善设计资料,指导工程设计。
2.关于标准图的采用
化粪池国标图纸的采用,简化了设计工作,加快了工程建设进度,也保证了设计质量,便于施工与预、决算。建筑给排水设计中,应进行详细的水力计算,使化粪池尺寸尽量满足沉淀的水力要求,以确保处理效果。且应根据粪便污水是否与其他生活污水合流、建筑物类别(住宅、公共建筑、学校等)污水流量的不同,编制当地各类标准图,以提高适应性,确保处理效果。还应考虑便于施工的最小池容积。
3.清掏周期
化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短,则化粪池粪液浓度过高,与实际清掏周期差距过大,影响正常发酵和污水处理效果,甚至造成粪液漫溢,影响环境卫生。设计清掏周期过长,则化粪池容积过大,增加造价。《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(以下简称《规范》)要求清掏周期为3~12个月,实际设计中多取3~9个月,而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月,酸性减退期为5个月左右。实践证明:清掏周期的取定,应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12 个月。上元门水厂宿舍区平房群共用化粪池,使用人数200人,生活污水标准每人30L/d,污泥量每人0.4L/d,进入化粪池新鲜污泥含水率取95%,发酵后污泥含水率取90%,设计清掏周期选取12个月,经计算化粪池容积为21m3。
4.停留时间
三格式化粪池的设计化粪池的停留时间是关系污水处理效果和化粪池容积与造价的重要指标停留时间过短,则污水处理效果差}停留时问过长,又增加化粪池容积与造价,且布置困难。停留时间的取定,应兼顾污水处理效果与建设造价两方面因素因考虑到发酵产生气泡对沉淀要求的层流状态的影响,化粪池流线转折多对沉淀的不利影响,生活污水排放的瞬时变化大对进水流量均匀的影响,化粪池的停留时间应留有余地。《规范》要求:停留时间取12~24小时。实践证明:停留时问不宜少于2d小时,以保证污水处理效果上元门水厂宿舍区化粪池的停留时间为24小时。
5.抗渗设计
为保护环境,防止污染,化粪池应按水工构筑物要求进行抗渗设计,抗渗标号不宜过低。
按每位100公斤计污水.保证能装7天的污水就行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
化粪池应根据使用人数和清掏周期选择设计合适的容积。
可以参考:城市公共厕所设计标准 表4.0.14
可以参考:城市公共厕所设计标准 表4.0.14
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
化粪池图集里有计算方法的 仔细看看
追问
一共10个蹲位的厕所用6方的化粪池小不小?用地有限。另外麻烦大侠看看上面的计算过程对不对。
追答
这怎么回答?看03S702图集,里面有详细算法。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: