火力发电厂电气主接线的设计 10
一、原始资料(1)发电厂内安装了两台200MW汽轮发电机机组,发电机出口电压为15.75KV。短路电流为10kA。发电机型号:QFSN-200-2Ue=15750VCos...
一、原始资料
(1)发电厂内安装了两台200MW汽轮发电机机组,发电机出口电压为15.75KV。 短路电流为10kA。
发电机型号:QFSN-200-2 Ue=15750V Cos =0.85 Xg=14.13% Pe=200MW
(2)要把发电机出口的电压升高到220KV,用五回出线向系统供电,每条线路最大输送容量为200MVA,Tmax=200MW;短路电流为2kA。
(3)当地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5℃,最低温度-18.6℃,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3℃;
(4)厂用电率为8%,厂用电电压为6KV;
(5)本变电站地处8度地震区;
二、设计要求
1、目录
2、设计任务书
3、该变电所电气主接线图;
4、电气设备的选择
包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。(各选一个即可。)
5、体会
6、参考文献 展开
按《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000
第13.2.8:容量为200MW~300MW的发电机与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间不应装设断路器、负荷开关或隔离开关,但应有可拆连接点。
13.2.6 220kV及以下母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。
220kV及以下线路避雷器以及接于发电机与变压器引出线的避雷器不宜装设隔离开关;变压器中性点避雷器不应装设隔离开关。
13.2.9 容量为200MW及以上发电机的引出线、厂用分支线以及电压互感器与避雷器等回路的引下线应采用全连式分相封闭母线。
13.2.11
采用单母线或双母线的110kV~220kV配电装置,当配电装置采用六氟化硫全封闭组合电器时,不应设置旁路设施;当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件停电检修外,宜设置旁路设施,当220kV出线在四回及以上和110kV出线在六回及以上时,可采用带专用旁路断路器的旁路母线。
13.2.12 当发电厂以220kV电压接入系统时,如采用双母线分段接线,可按下列条件设置分段断路器:
1 容量为200MW及以下的机组,当发电厂总装机容量在800MW及以上,且220kV配电装置进出线回路数达10~14回时,可采用双母线单分段接线;当发电厂总装机容量在1000MW及以上,且220kV配电装置进出线回路数达15回及以上时,可采用双母线双分段接线。
建议认真学习一下规程,这个设计任务不太困难。
合肥迪泰真空技术有限公司
2024-02-27 广告
2024-02-27 广告
电厂找漏可以使用以下仪器:1. 超声波检漏仪:这种检漏仪在现场实地寻找泄露的漏点,适用于地下管道,小型储罐,小型压力容器和闭合好的出料管道。2. 氢气检漏仪:检测氢气的泄露,适用于电力、石化、冶金等行业。3. 氦质谱检漏仪:检测氦气的泄露,...
点击进入详情页
本回答由合肥迪泰真空技术有限公司提供
展开全部
发电机——升压器组2组,然后是双母,双母2进5出
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: