正在使用的PLC300程序中删除不用的硬件组态中的FM350模块后下载到CPU,cpu报SF故障,这是什么原因 5

 我来答
虎啸X5HmG
2012-12-19 · TA获得超过1272个赞
知道小有建树答主
回答量:1262
采纳率:88%
帮助的人:657万
展开全部
SF是系统故障。因为实际你是有FM350的,虽然不用但也有这个东西,你删除后没有将它拿下来,拿下来再重启一下CPU即可~~
gzik550204
高粉答主

2012-12-19 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5324万
展开全部
西门子300PLC的SF亮红灯表示硬件或软件错误,这是由于删除不用的硬件组态中的FM350模块,没有把FM350模块拆除造成的,PLC上电以后检测到FM350模块,而硬件组态中没有FM350模块,所以报警。
处理方法:PLC断电以后,卸除FM350模块。然后PLC重新上电。PLC就会检测通过。