计算功率 有功功率 无功功率 计算电流 视在功率 的关系

计算负荷有功功率无功功率计算电流视在功率额定功率的关系主要是计算负荷和后面这些的关系弄不明白还有断路器长延时瞬动倍数谁能举个例子给我说些对应的电流和时间... 计算负荷 有功功率 无功功率 计算电流 视在功率 额定功率 的关系 主要是计算负荷 和后面这些的关系弄不明白 还有断路器长延时 瞬动倍数 谁能举个例子给我说些 对应的电流和时间 展开
百度网友981527a72
推荐于2016-12-01 · TA获得超过209个赞
知道小有建树答主
回答量:193
采纳率:0%
帮助的人:119万
展开全部
1)假设已知用电器的电压是220V,电流是0.5A,求用电器的功率?应用公式:P=UI,220V×0.5A=110W。答:用电器的功率是:110W。2)假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:800KVA,求此变压器可承载多大负载?KVA×COSΦ=800KVA×0.8=640KW。答:三相高压电力变压器的视在功率是800KVA时可承载640KW的用电负载
1,有功功率P P=UIcos&z ,表示实际吸收的功率。单位用瓦特表示

  2,无功功率Q Q=UIsin&z此能量在往复交换的过程中,没有消耗掉。单位用VAR表示

  3,视在功率S S=UI
追问
有功 无功功率 和视在功率三个之间 的计算 这个我知道  我这会就是弄不明白 系统图中那个计算负荷  和有功功率和 视在功率有什么关系     看资料  计算负荷等于设备总的负荷相加乘以利用系数
追答
计算负荷,是通过统计计算求出的、用来按发热条件选择供配电系统中各元件的负荷值。取半小时平均最大负荷作为“计算负荷”。
通常的讲:负荷不是恒定值,是随时间而变化的变动值。因为用电设备并不同时运行,即使用时,也并不是都能达到额定容量。所以在我们计算负荷的时候就用到计算负荷。
例如我们要选一栋楼(22层)总断路器,假设每层楼额定负荷是10Kw,总负荷就220Kw,那断路器选则10KA的?错!因为每家不是同时要用电,所以现在就需要一利用个系数Kd(每种负荷的利用系数不一样,有相对规定,这里假设Kd0.5),计算负荷Pjs=Kd*Pn(额定总负荷220Kw)=110Kw,断路器则只需要5KA的,
北京森社电子
2019-11-12 广告
电路的无功率Q=480var,则视在功率S为 悬赏分:20 - 离问题结束还有 14 天 1 小时 电阻R的电感并联,R为40欧,电感为j30欧,电路的无功率Q=480var,则视在功率S为多少? 我是这样算的S=Q/sin(90-arct... 点击进入详情页