4平方的线,总线6平方,能用多少W即热的热水器?

我们家4室3卫,两层那种,楼下是燃气热水器,楼上想用即热电热水器,有两个大1.5的空调,楼下浴霸1500W,楼上1000W,抽油烟机不知道多少W,笔记本电脑一台,台式一台... 我们家4室3卫,两层那种,楼下是燃气热水器,楼上想用即热电热水器,有两个大1.5的空调,楼下浴霸1500W,楼上1000W,抽油烟机不知道多少W,笔记本电脑一台,台式一台,32电视两台,46电视两台,当然不是全部电器都开着,这种情况下,6000W——8000W的电热水器危险不? 展开
 我来答
巴陵电工
推荐于2017-10-12 · TA获得超过1357个赞
知道小有建树答主
回答量:310
采纳率:50%
帮助的人:186万
展开全部
我觉得,线小了点,还是不要这样用,就算不会马上出问题,线一定很热,老化很快的。一个大1.5匹的空调电流6.1A,两个12.2A,楼上楼下浴霸两个2500W,电流一共是11A,如果一起开电流23.2A,加上电脑,电视一共算25A,如果不加电热水器,总 线6平方也还过得去。电热水器6000到8000W,电流是27A到36A,当你用电热水器时,开个1000W的浴霸电流又要增加4.5A,即使不用其他设备,已经很过呛了。如果你家用的是三相电,那就没关系,如果是220V的,建议主线采用16平方的,热水器采用10平方的铜线最好。
GXWANG188
高粉答主

2012-12-21 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:85%
帮助的人:6474万
展开全部
先给你估算一下总的用电量要多少:
1000X2+15000+1000+100(假设抽油烟机)+50(假设笔记本电脑)+100(假设台式计算机)+50X2(假设32吋电视机)+60X2(假设46吋电视机)+6000-1000+500(假设照明用电)
=2000+15000+1000+100+50+100+100+120+6000-1000+500
=24470-1000+500
=23970W
由于你家里也不会同时用那么多的电器,因此打点折扣,取0.6
计算电流I=65A。
你家的进户导线是6mm2,这6mm2的载流量是:你家是三根BV导线(一根相线,一根零线,一根地线)的话最大的载流量就是41A。与上面计算的65A差三分之一了,不能加电热水器。
注意:现在的民用住宅进户线都是10mm2。你家可能是老房子。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
唐艳丁
2012-12-20 · TA获得超过490个赞
知道小有建树答主
回答量:186
采纳率:100%
帮助的人:92.7万
展开全部
看你用的是铜芯线还是铝芯线了,如果是铜芯线:4平方带5000W的功率,6平方带7000W的功率;铝芯线:4平方带4400W的功率,6平方带5000W的功率。建议买个功率小点的热水器用,保险点
追问
铜芯线,多少W合适,我一般用于冬天洗澡,重庆的天气。
追答
我成都的,保险起见,建议你的主线用6平方的铜芯线加粗变成12平方的(可以承受16KW的功率中),从主线那边单独引根6平方的铜芯线到热水器上(6平方铜芯线可以承受8KW的功率),记得把分给我!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ca48074
高粉答主

推荐于2017-09-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:97%
帮助的人:2900万
展开全部
只能使用4.4kW以下的即热式电热水器。
4平方的导线安全电流量为25A,可承受220V*25A*1=5500W。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,
因此需以:(5500/125%)=4400W作为回路设计依据。
所以只能使用4.4kW以下的即热式电热水器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
2000yunhui
2012-12-20 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:0%
帮助的人:5952万
展开全部
标准公式:5安培/1平方毫米,5安培乘以220伏特=1100瓦特/1平方毫米
4平方、6平方分别对应参数都可以知道了吧。
还要特别留意:市售很多电线的截面积都有缩水的,因此还必须打折扣的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)