GX Developer 编程软件怎样查看PLC内部地址(元件)的使用情况?

原设备控制是使用三菱PLC和GXDeveloper编程软件,总程序有4K多,还要与上级数据库通信。现在一些驱动设备变了,因此要对PLC程序进行一些更改。问题是不知道PLC... 原设备控制是使用三菱PLC和GX Developer 编程软件,总程序有4K多,还要与上级数据库通信。现在一些驱动设备变了,因此要对PLC程序进行一些更改。问题是不知道PLC内部哪些地址(元件)是已使用过的,一个个去试也太麻烦了。
GX Developer 编程软件怎样查看PLC内部地址(元件)的使用情况?
展开
 我来答
小白聊电子科技
高粉答主

2020-05-15 · 专注电子数码问题解答
小白聊电子科技
采纳数:775 获赞数:75478

向TA提问 私信TA
展开全部

1、首先在电脑中,打开三菱GX WORKS2 软件,点击左下边的连接目标。

2、然后在打开的页面中,点击目标。

3、接着在弹出连接目标设置窗口,双击左上角【Serial USB】选项

4、在弹出的窗口中,选择RS-232(或者USB),然后设置对应的COM端口号,设置好后点【确定】。

5、然后点【通信测试】,就可以连接上PLC了。

力控科技
2024-08-19 广告
ForceSCADA是力控科技信创产品的重要组成部分,具备完全自主知识产权,支持部署在Linux桌面版、服务器版、嵌入式等系统架构下。使用ForceSCADA可以搭建创新性高、扩展性佳、融合度强的SCADA平台,进而构建高效、智能化的监控中... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
gzik550204
高粉答主

2015-08-31 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5042万
展开全部

  GX Developer 编程软件查看PLC内部地址(元件)的使用情况的方法:

  在电脑与PLC联机的情况下,

  点“在线”→“监视”→“软元件批量”。

  在弹出的界面上设置需要监视的软元件及所需显示参数。

  最后显示的结果看下面的图片。

  


  ;

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1988宁静致远
2015-08-11 · TA获得超过200个赞
知道小有建树答主
回答量:203
采纳率:100%
帮助的人:80.9万
展开全部
看程序软元件使用列表在 查找替换 -软元件使用列表,寄存器数值在,plc读取,程序不打勾,剩下两个打钩
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yvhkdx123sc
2012-12-22 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:105
采纳率:0%
帮助的人:45.1万
展开全部
你应试几个,够用就行了,另外在运行时你也可以监控数据来判断
追问
主要是程序太多了,怕与用过的M区重复。
本回答被提问者采纳