10(路)×30KVr×1000÷400(电容标定电压,也有450或其它)÷√3=433A

30Kar换算成Var 要乘1000 ,因为要计算的是A不是KA。补偿电容器功率是按三相标定的 计算单线电流就得除以系数√3,这和计算线电流与相电流的关系一个道理,√≈1.732。

标定电压要看电容铭牌或说明书。

无功补偿,全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。

合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。详细介绍了无功补偿的基本原理、意义、投切方式、线路、控制器、高低压装置、补偿方式、存在的问题等。

扩展资料:

功率计算

三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即

P=PA+PB+PC

式中下标分别表示各相。对于对称电路,

此时UA=UB=UC=UP,式中UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相电路的平均功率与其瞬时功率相等。其无功功率为UIsin,视在功率为。对称三相电路的瞬时功率为常量,因此,正常运行时带动三相发电机的原动机所受的反力矩和三相电动机的输出转矩都是平稳的。

参考资料来源:百度百科-线电流

参考资料来源:百度百科-相电流

参考资料来源:百度百科-无功补偿

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
乱世佳人185
推荐于2017-09-01 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1195
采纳率:0%
帮助的人:769万
展开全部
1、知道额定补偿容量Qc,知道额定供电线电压有效值U,额定线电流就是:I = Qc / (v3U)。这个算式,对于星接、角接都适用。
2、知道额定供电线电压U,知道每相容抗Xc,每相额定电流是:I = U / (v3 Xc),对于星接。

1\I 电流=Q电容容量 / √3 / U 电容器的额定电压
2\ 如装置总容量300千乏,工作电压是0.4KV,电容额定电压0.44KV
装置实际输出电流393.6A 300/1.732/0.44=393.6A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
冀东一怪
推荐于2017-09-03 · TA获得超过738个赞
知道小有建树答主
回答量:397
采纳率:0%
帮助的人:310万
展开全部
10(路)×30KVr×1000÷400(电容标定电压,也有450或其它)÷√3=433A
标定电压要看电容铭牌或说明书。
追问
可以说详细点吗??比如1000是什么,为什么除以根号3
谢谢!
追答
30Kar换算成Var 要乘1000 ,因为要计算的是A不是KA。
补偿电容器功率是按三相标定的 计算单线电流就得除以系数√3,这和计算线电流与相电流的关系一个道理,√≈1.732。(可以百度一下 线电压 相电压,线电流 相电流)。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-12-21
展开全部
1A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式