柴油发电机组与atse双电源切换的问题请教高人
小区配柴油发电机组100kw的功率,有几个问题不太明白想请教有经验的高人.1:100kw的发电机组是否需要做风道给发电机散热(发电机组埋在30米x15米的负一层地下室,只...
小区配柴油发电机组100kw的功率,有几个问题不太明白想请教有经验的高人.
1: 100kw的发电机组是否需要做风道给发电机散热(发电机组埋在30米x15米的负一层地下室,只有上下楼梯处与外界相通,同时此地下室里还有恒压供水设备)
2: 发电机组用电缆连接到小区配电室里的哪一部分?
3: 市电 发电机 负载 这三条线路在双电源开关柜里连接,求具体配置规格和数量.比如需要多少接触器,空气断路器,是否需要在柜面板上做指示灯?
这个发电机组主要是为了满足消防需求 给电梯供电 展开
1,柴油发电机必须要做进风和排风,以免发电机散热不好导致发电机组故障,通风不好可做水塔,做闭式,(发电机供应商做)
2,发电机应该接到消防应急专线上。
3,当市电停电时,发电机启动,ATS柜自动合闸,连接消防水泵,应急照明,消防电梯等,这些必须要和居民用电单独走线,柜面板上要做发电机合闸指示灯,电压,频率,电流等,
英泰电力柴油发电机公司为您解答
2,发电机应该接到消防应急专线上。
3,当市电停电时,发电机启动,ATS柜自动合闸,连接消防水泵,应急照明,消防电梯等,这些必须要和居民用电单独走线,柜面板上要做发电机合闸指示灯,电压,频率,电流等,
英泰电力柴油发电机公司为您解答
追问
多谢你的专业回答:再问一下
地下室里只有一个上下楼梯的情况下,进风排风应该怎么做呢?
(主电是市电,备电是发电机,1:负载出线能用一条电缆接出去到消防水泵,应急照明,消防电梯等的配电柜里吗?2:还是需要字啊ats柜里做多回路空开? 第一种方法的话ats柜里只需要给配置两个200a的断路器(主电备电各一个),一个ats开关,出线一个(负载电缆)200a的空开 ) 先不考虑柜面板的二级回路 ats柜子里面可以这样做吗?
追答
根据你的发电机房,不适合做进拍风,你还得考虑排烟井道,如果排烟可以出室外,你就设计排风和排烟一起走出室外,楼梯可以做进风,100KW发电机无法带动小区,只可以带动应急用电,所以市电停了后,ATS合闸,合在消防应急上面,ATS不适合装其他断路器,如加断路器选择其他配电柜。
推荐律师服务: