SIEMENS S7-200系列中,关于PLC中的SM0.0,SM0.1,SM0.5等的用法和作用。 5

sm0.5怎样连才能正常工作?是直接连到母线上吗?... sm0.5怎样连才能正常工作?是直接连到母线上吗? 展开
 我来答
Fordre
2012-12-22 · TA获得超过418个赞
知道小有建树答主
回答量:430
采纳率:0%
帮助的人:159万
展开全部
sm0.0:时钟导通
sm0.1:首次扫描周期导通
sm0.5:周期1s时钟脉冲,导通0.5s,然后关断0.5s,如此循环
追问
sm0.0和sm0.1在常开状态和常闭状态有什么区别?
追答
上面写错了,sm0.0:始终导通
常开与常闭,就是状态相反罢了,
sm0.0的常闭触点,必然始终关断
sm0.1的常闭触点,首次扫描周期关断,其余时间导通
sm0.5可以直接连接在母线上,用法与普通触点相同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友03bf91a
2012-12-22
知道答主
回答量:87
采纳率:100%
帮助的人:18.4万
展开全部
是的,可以这样用的,是可以的,直接连接在母线上面是行得通的,后面还是要+线圈的
追问
不接母线上可行不?
追答
可以自己下个软件可以试试,前面是可以加I0.0这些按钮的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhjdhl2008
2012-12-22
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:10.5万
展开全部
zzh1238751回答的很正确,书上就是这么写的,
实际应用中
SM0.0可以用在程序的开始左侧第一位置,保证每次程序都扫描,
SM0.1 是CPU第一次上电运行是动作一下 也就是一个上升沿 ,可以做为 初始故障复位实用,
SM0.5 实际是一个1秒为周期的脉冲波形, 可以作为计数器触发用,
SM0.0 与 0.1 一般长用在最左端
0.5随意
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gongkongyang
2012-12-24 · TA获得超过301个赞
知道答主
回答量:131
采纳率:0%
帮助的人:65.7万
展开全部
SM0.5也不一定要连到母线上面!
sm0.0 一直保持接通;
SM0.1 plc送电后只第一个扫描周期接通
SM0.5 实现秒脉冲的功能
以上希望对你有帮助;
希望关注“佛山自动化”贴吧;那里会分享自动化方面的技术文章!谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浮漂one
2012-12-26
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1537
展开全部
打开软件,点击”帮助“---->目录和索引---->索引里查找”SMB0 系统状态位“,里面解释的很清楚。西门子帮助很好用的,讲解很好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式