求助三相380V/1KW的电机和单相220V/1KW的电机的额定电流、空开、接触器、热继的估算方法
求助三相380V/1KW的电机和单相220V/1KW的电机的额定电流分别怎么估算?空开、接触器、热继对于三相和单相电机已经估算出额定电流的情况下分别怎么估算选多大的?有的...
求助三相380V/1KW的电机和单相220V/1KW的电机的额定电流分别怎么估算?空开、接触器、热继对于三相和单相电机已经估算出额定电流的情况下分别怎么估算选多大的?有的说三相的额定电流就是2倍功率,单相额定电流就是5倍功率,空开=2倍额定电流,接触器=2倍额定电流,热继=1.2倍额定电流,不知道对不对,是不是同时适用于三相和单相电机?
比如三相380V/1KW的电机的额定电流分别怎么估算?空开、接触器、热继分别选多大的?
单相220V/1KW的电机的额定电流分别怎么估算?空开、接触器、热继分别选多大的?
万分感谢! 展开
比如三相380V/1KW的电机的额定电流分别怎么估算?空开、接触器、热继分别选多大的?
单相220V/1KW的电机的额定电流分别怎么估算?空开、接触器、热继分别选多大的?
万分感谢! 展开
3个回答
展开全部
电机电流 单相的 I=P/UcosΦη cosΦ是功率因数,η效率
三相电动机 I=P/√3UcosΦη
三相电动机 I=1/(1.7320.38*0.8*0.82)=2.32A, cosΦ取0.8,η取0.82,cosΦ及η是估的。
电动机较小时,cosΦ及η都较低,一个kW不止2A。
大电机cosΦ及η都较高,1kW不到2A,
1kW电动机空开可选6A或10A,接触器6A,热继电器选电动机额定电流在其整定范围内即可,如2~2.5A(整定范围是估的,手头没有样本)。
热继电器的整定电流不要超过电动机额定电流的1.05倍。
单相电动机计算类似。
