38个输入点 ,38个输出点怎么选择PLC类型 ?一定是西门子的
展开全部
1个CPU226 24DI/16DO,24点入+16点出;
1个EM223 16DI/16DO,16点入+16点;
1个EM222 8DO,8点出;
1个EM223 16DI/16DO,16点入+16点;
1个EM222 8DO,8点出;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般开关输入输出采用16点的板件,每样3块板,选通道隔离的,光电隔离或继电器隔离根据现场情况,我选继电器隔离的。模拟量采用8点的,每通道必须有单独的D/A或A/D转换器
6ES7 331-7NF00-0AB0 AI 5块 40点
6ES7 332-5HF00-0AB0 AO 5块 40点
6ES7 321-1CH00-0AA0 DI 3块 48点
6ES7 322-1HB01-0AA0 DO 3块 48点
6ES7 331-7NF00-0AB0 AI 5块 40点
6ES7 332-5HF00-0AB0 AO 5块 40点
6ES7 321-1CH00-0AA0 DI 3块 48点
6ES7 322-1HB01-0AA0 DO 3块 48点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: