高压双电源或者双回路供电时,两路电源是同时运行还是一路运行另一路备用?
4个回答
展开全部
看你的接线方式
双母线带母联系统是两路都运行的,一路失电时自动和母联
单母线带保安电源系统是主回路运行,保安电源备用(热备用),主电源失电时备自投合
总之,两路电源是不允许长期并列运行的
双母线带母联系统是两路都运行的,一路失电时自动和母联
单母线带保安电源系统是主回路运行,保安电源备用(热备用),主电源失电时备自投合
总之,两路电源是不允许长期并列运行的
追问
两段母线分别带一台变压器,平时母联开关是断开的,这时两台变压器二次侧可以并联吗?(供电公司允许吗?)如果可以,不会在一路失电时造成倒送电吧?
追答
你说的就是两台变压器并列运行了,理论上是不允许的,因为即便是同一厂家同一批次的变压器,在电气特性(频率特性、失真、相位特性、幅值等)总归是有细微的区别,这就造成低压母线及低压设备的不确定性,当一台变压器出现故障时有可能因谐振叠加造成低压设备更大规模的损坏(当然分列运行也有可能,但安全性高些)
倒送电是有可能发生的,但只限于保护配置不合理的情况

2025-08-31 广告
上海满华有限公司成立于2007年11月,后于2012年12月正式更名为上海满花国际贸易有限公司。总部设于上海,分别在北京、成都、深圳、武汉设有办事处,并于2009年通过ISO9001认证。公司主要从事进出口贸易,通过多年的努力,业务范围已涵...
点击进入详情页
本回答由满花提供
展开全部
高压双电源或者双回路供电时,两路电源是同时运行还是一路运行另一路备用,两种运行方式都有,要求可靠性高的应该两路电源是同时运行。
比如4台水泵,2台工作在I段上,另2台工作在II段上,任何一路电源故障,还有2台泵在供水,虽然水量少点,只用一路,只能停水,等待切换,重新启动水泵,这是对一些不允许停水的生产线来说很危险的。
比如4台水泵,2台工作在I段上,另2台工作在II段上,任何一路电源故障,还有2台泵在供水,虽然水量少点,只用一路,只能停水,等待切换,重新启动水泵,这是对一些不允许停水的生产线来说很危险的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般情况下一路运行,另一路备用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一路运行另一路备用
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?