2018-06-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
ABB变频器启动方式有3种:
1,直接由助手型控制盘启动,设置好电机的参数,选择local方式,直接在助手型控制盘上安启动键就可以,然后调节频率,电机就能够启动!
2,通过控制端口DI控制口也是可以的,其中,DI1就是启动/停止控制端口,还要用到一个继电器来控制DI1的得电还是失电,得电就电机启动,失电就电机停止。同样要设置电机参数,选择romote方式。通过控制继电器的线圈来启动电机。如上!
3,总线方式,即选择总线适配器,与PLC通过总线通讯的方式启动电机。过程复杂。就不具体介绍了!
如何使用ABB变频器对电动机自动启停和倒计时运行?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说的设置频率是运行频率啊还是额定频率啊?参数按PAR键进入参数列表,按上下键进行选择,选择后按enter键选中,然后上下键修改参数,再按enter键退出。一般设置项有控制宏,电机额定参数等几项。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的意思是不是说
想用变频器面板启动和加频率?
想用变频器面板启动和加频率?
追问
是的啊,我想知道切换到本地loc控制之后怎样设置频率,因为远传压力表有时会坏
追答
要切到本地控制 (LOC) ,使用控制盘控制变频器,按住 键直到先出现LOCAL
CONTROL (本地控制),再在后来显示LOCAL, KEEP RUN (本地控制,保持运
行):
• 当显示LOCAL CONTROL (本地控制)时释放按键,会将控制盘给定设置为当前
的外部给定。
要改变给定 ( 仅在右上角高亮显示时才允许) 按UP (向上) 或 DOWN
(向下) 按键 ,给定会立即改变。
你没有说明书吗
说明书上有的
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: